Hallo,
am Freitag wurde meine Wp 250 A in Betrieb genommen. Leider läuft meine Zirkulationspumpe nicht.
Ist sie eventuell defekt oder falsch angeklemmt?
Folgende Einstellungen hab ich gemacht.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du kannst im Servicemenü in den Aktorentest gehen und dort kannst du die Zirkulationspumpe auf Ein schalten.
Dann kannst du einfach messen oder auch an der Pumpe fühlen, ob diese läuft.
Wenn du natürlich kein Strom zum Ausgang der Pumpe hast, dann wird diese vermutlich falsch angeklemmt sein.
Bei 497.0 auf 0 läuft die Zirkulationspumpe dauernd gemäß dem Zeitprogramm der Zirkulationspumpe.
Welches Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe hast du eingestellt?
Falls du in der App gar kein Zeitprogramm für die Zirkulationspumpe siehst, dann wurde diese bei der Inbetriebnahme nicht konfiguriert. Dann die Inbetriebnahme neu durchführen und Zirkulationspumpe als vorhanden angeben.
Hallo,
danke für die Antwort.
Das Zeitprogramm steht von 6-22 Uhr
Die Inbetriebnahme hab ich auch schon gemacht und eingestellt.
Du kannst im Servicemenü in den Aktorentest gehen und dort kannst du die Zirkulationspumpe auf Ein schalten.
Dann kannst du einfach messen oder auch an der Pumpe fühlen, ob diese läuft.
Wenn du natürlich kein Strom zum Ausgang der Pumpe hast, dann wird diese vermutlich falsch angeklemmt sein.
Nö
läuft nicht.
Danke