Wir haben einen Vitocal 250 (firmware 2323) mit einer warmwasser zirkulationspumpe.
Sie ist eingestellt:
(497.0 - 0) und läuft nicht bei Erwärmung von Warmwasser (497.2 - 0), aber die warmwasser zirkulationspumpe läuft noch!
Irgendwelche Erfahrungen oder Anregungen?
Vielen Dank
Hallo Martin7676,
läuft die Pumpe während der aktiven Warmwasserbereitung auch, wenn der Parameter 497.2 auf 1 gestellt wird?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo @Flo_Schneider
Danke für die Antwort. Geändert und getestet mit 497.2 - 1 auch laufend.
Was ist dein nächster Gedanke?
Danke, wo ist denn die Zirkulationspumpe aufgelegt? Teil mir bitte auch mal die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
P2-Stecker - 497.0 - 0 funktioniert einwandfrei, falls kein Programm, kein Strom. Zusammen mit 497,2 - 0 aber auch bei Warmwasserbereitung noch mit Storm.
SN - 7720509201620124
Vielen Dank
Ich gebe es einmal weiter, empfehle dir aber, dies der Niederlassung deines Landes auch zu melden.
Nur nochmal zum Verständnis:
497.0 und 497.2 stehen auf 0 und die Zirkulationspumpe ist während des Zeitprogramms an. Außerhalb geht sie aus, es sei denn, die Wärmepumpe läuft, dann geht sie wieder an?
Viele Grüße
Flo
Richtig, beide Parameter sind auf den Wert 0 gesetzt.
Die Zirkulationspumpe läuft nach dem Programm ordnungsgemäß, aber nicht unabhängig davon, ob die Wärmepumpe läuft oder nicht. Leider wird der Parameter
497.2 - 0 bei der Warmwasserbereitung nicht berücksichtigt.
Danke