Zapfprofil ändern an der Vitocal 060-A

Mahlzeit zusammen,

 

andere User hatten eine ähnliche Frage aber die Antworten waren nicht sehr eindeutig. 
Ich habe die Vitocal 060-A und möchte das Zapfprofil anpassen. 
Die Montageanleitung besagt, der Speichertemperatursensor muss von TauchHülse A auf TauchHülse B umgebaut werden. 
Weiterhin steht als Hinweis, dass der Sicherheitstemperaturbegrenzer ebenso umgebaut werden muss. Die Abbildung 19, die darauf folgt, zeigt das so aber nicht. Hier würde ein Sensor in TauchHülse A verbleiben und einer in B gewechselt werden. 

was gilt hier nun?

1 ANTWORT 1

Hallo Matze25,

 

es werden beide umgesetzt.

 

 

Viele Grüße
Flo