Gibt es eine allgemeine Formel dafür?
Wie z.B. m = Q/c x t ?
oder vielleicht nach DIN 4708?
Vielen Dank im Voraus,
Roxanne
Hallo,
für Wohngebäude wird der Warmwasserbedarf anhand der Bedarfskennzahl N errechnet. Der Rechenweg ist in der DIN 4708-2 festgelegt und wird im Folgenden ab S. 38 beschrieben. Anhand der Bedarfskennzahl N wird dann ein Speicher mit einer entsprechenden Leistungszahl NL gewählt (NL ≥ N).
http://www.loebbeshop.de/viessmann/media/docs/vitocell-300-v-planungsanleitung.pdf
Hab leider nur diesen Link, das aktuelle Exemplar ist bei Viessmann im Fachpartnerbereich.
Gruß
Heizing
Das hängt von der Leistung des Wärmerzeugers, der gewünschten Mindestlaufzeit, der Abnahme im Heizkreis, der Sperrzeiten bei Wärmepumpen....... ab. Kann man so pauschal nicht beantworten.
Hier sind ab S. 108 einige Beispiele drin:
Wenn du aber nicht aus der Branche kommst, würde ich lieber einen Planer / Fachbetrieb damit beauftragen.
Gruß
Heizing