der Druck an Heizungsvorlauf ist auf 0,8 bar gefallen. (innerhalb von 8 Jahren) nun möchte ich den Druck wieder erhöhen. Den einzigen Anschluss den ich am Vorlauf finden kann ist das Überdruckventil...
Kann ich an dieser Stelle auch Wasser einfüllen?
Nein, am Sicherheitsventil kannst du kein Wasser einfüllen.
Im Übrigen solltest in dem Zuge das MAG überprüfen, gegebenenfalls austauschen lassen. Auch sollte die Wasserqualität mit beachtet werden. Hartes Wasser müsste z.B. aufbereitet werden.
Viel länger als 7/8 Jahre tun es die Ausdehnungsgefässe nicht.
Und möglichst über den Rücklauf füllen.