Einstellen muss immer der Anlagenbetreiber, nicht der Heizungsbauer. Der kennt doch garnicht euren Wärmebedarf.
Wie hoch ist die Heizkennlinie? Läuft die FBH durch oder wird sie abgesenkt/abgeschaltet über nacht?
Welche Raumtemperatur ist an der Anlage eingestellt? Wird diese Temperatur auch bei voll geöffneten TV erreicht oder wird es zu warm?
Du solltest wenigstens noch schreiben, wie hoch euer jetziger Verbrauch in welchem Zeitraum ist.
War vielleicht ein Estrich-Trocknungsprogramm aktiv ?
Hallo Sepperl,
ist die Estrichtrocknung mit in deinen 9000 enthalten? Wenn ja dann kann das der Grund sein. Da bei diesen Programm der Heizstab mit läuft.
Gruß
Da scheint irgendwie der Heizstab mitzulaufen. Wenn ich das richtig gelesen habe 138kwh pro Tag. Wenn das so ist sollte hier nochmal ein Spezialist drüber schauen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
7 | |
6 | |
6 |