abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wir haben eine Vitocal 200 im einsatz. Jetzt gibt es starke Schwankungen beim Warmwasser. Eingestellt sind 45℃, heute waren es 34℃ im 2Tagesrhytmus.

 
7 ANTWORTEN 7

Hallo Gundri,

kannst du das vorliegende Verhalten deiner Anlage eventuell etwas genauer erklären? Wird der gewünschte Sollwert über die Wärmepumpe nicht erreicht oder startet der Verdichter der Außeneinheit nicht? Wird eine Meldung dazu angezeigt?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

die Anlage ist auf Warmwasser eingestellt, folgende Anzeigen und Werte:
Warmwassertemp. Soll 45°C, Zeitprogramm Mo.- So. 0:00 bis 24:00 Uhr oben,
Ein- und Ausschaltoptimierung jeweils Ein,
Betriebsstatur Anlage auf Normalbetrieb,
Warmwasserstatus oben,
jetzt ist die WW-Temperatur Soll 45° und Speichertemperatur Oben 41°,

Wärmepumpe:
Verdichter Aus, Ventilator Aus, Sekundärpumpe Aus , Ventil Heizen/WW zeigt Heizen,

Störungsmeldungen gab es keine bisher.

Ich habe am Sonntag an der Wärmepumpe ein Geräusch gehört und es lief zu diesem Zeitpunkt kein Ventilator. Ich weiß nicht ob das normal ist.

Heute Morgen habe ich mal die komplette Stromzufuhr unterbrochen.

Wir hatten im Januar einen Viessmann Techniker hier, der die Anlage geprüft und das Kühlmittel erneuert hat.
Hier eine Kopie vom Servicebericht:

Auftrag: 000200459343 Störung CTT
Planergruppe: TDE / 0598 Service TD DE
Equipment: 32243855 Ausseneinheit 7kW 230V
Herstellernummer: 7514942999037414


Ansprechpartner:
Vorgang Startdatum Enddatum Leistung
0010 Servicezeit Techniker DE 23.01.2019 23.01.2019 4.33 H
Material Bezeichnung Menge EH Werk/Lg.ort Termin
7833195 Temperatursensor CTT 1 ST 0598 / 1806 23.01.2019
7028333 Pauschale Kleinteile und Entsorgung 1 ST / 23.01.2019
7028341 Kältekreispauschale Werkzeug/Stickstoff 1 ST / 23.01.2019
7457930 Kältemittel R-410A bis 30kg 2,15 ST / 23.01.2019
7457943 Kältemittel R-410A Entsorgung bis 30kg 0,5 KG / 23.01.2019
Durchführung:
Anlage geprüft
Bei der Ankunft an die Anlage war diese im kalten Zustand und auf Störung.
Fehlerspeicher ausgelesen und Abnahmeprotokoll erstellt.
Betriebsprobe durchgeführt. Der Heißgassensor wurde erneuert.
Das Kältemittel wurde abgesaugt. (Soll = 2,15 kg, Ist = 0,5 kg)
Druckprüfung mit Stickstoff durchgeführt (10bar/10min, 25bar/10min, 43bar/5min). Es konnte keine Undichtigkeit
festgestellt werden.
Anlage evakuiert und mit Kältemittel wieder neubefüllt.
Vermutlich sind die Verbinder in der Kälteleitung zeitweise undicht, dies muss beobachtet werden.
Der ausgebaute Sensor wird vor Ort an der Anlage gelassen.
Herr BaumHauer war während den Arbeiten vor Ort an der Anlage anwesend und stimmte zu das Bilder von der
Anlage erstellt werden und dem Auftrag angehängt werden.
Der Auftraggeber wurde telefonisch informiert.

Ich freue mich von Dir wieder zu hören.

Herzlichen Dank
Gundri

Hallo Flo ich hab noch eine Aufnahme von der Übersicht "Außeneinheit"
sende ich Dir an die Mail Adresse die Du mir im Januar gegeben hast!
Gruß
Gundri

Danke für das Bild vom Kältekreis. Ganz gut wäre es, wenn du mir dazu eins zusendest, was kurz vor dem Ende der Warmwasserbereitung ist. Wenn die Anlage nicht im Betrieb ist, ist es schwer daraus etwas abzulesen.

Sind denn auch Meldungen in der Meldungsstatistik hinterlegt?

Viele Grüße °fl

Hallo Flo,

hab Dir per Mail Bilder gesendet!

Danke
Gundri

Guten Morgen Flo,
mit dem Warmwasser das ist jetzt ein Dauerzustand, die Temperatur geht nicht mehr über 34°C.

Ich habe gestern die Heizung zurück gestellt, aber es geschieht nichts weiter, die Wärmepumpe und der Verdichter lauefn für ca. 2 Minuten an und dann schalten sie wieder ab. Die Wassertemperatur steigt nicht an!

Kannst Du mir bitte noch einmal einen Tip geben!

Danke Gindri

Wir standen ja bereits per Mail in Kontakt. 😉

Beste Grüße °ja
Top-Lösungsautoren