Guten Tag,
ich habe ein Problem mit meiner Wärmepumpe. Der Durchlauferhitzer funktioniert nicht, obwohl die Anzeige anzeigt, dass er eingeschaltet ist. Man hört auch das Relais schalten und im Display wird Stufe 3 angezeigt. Ich kann auch über Smartmeter sehen dass kein Strom verbraucht wird.Gibt es eine übertemperatursicherung, die vielleicht ausgelöst hat? Ich kann sie leider nirgends finden.
Können Sie mir bitte helfen?
vielen Dank
mfg Valdas
Hallo Valdas,
ja, hier hat sehr wahrscheinlich der Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgelöst. Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich erklären, wo dieser sitzt und wie er entriegelt werden kann.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Anbei die S/N 7733747203726121
vielen Dank!!!
Danke.
Viele Grüße
Flo
Du bist der beste!!!
Dankeschön!
Danke für dein Feedback.
Viele Grüße
Flo