Wiederkehrende Störung D6 Vitocal 300-A Luft WP

Bei meiner WP tritt abends und nachts regelmäßig die Störung D6 auf, obwohl mindestens 4 von 11 Heizkreisen offen sind und das Überströmventil auf mittlerer Einstellung steht. Können sich die Ventile in den Heizkreisverteilern zusetzen oder gibt es eine andere mögliche Ursache ? Der Heizkreis ist mit enthärtetem Wasser gefüllt.

Danke vorab für die Unterstützung!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo squax,

wenn der Strömungswächter auslöst, ist der Volumenstrom zu gering. Eventuell ist das Überströmventil nicht ideal eingestellt, sodass bei schließen der Heizkreise nicht genügend dort drüber geht.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo squax,

wenn der Strömungswächter auslöst, ist der Volumenstrom zu gering. Eventuell ist das Überströmventil nicht ideal eingestellt, sodass bei schließen der Heizkreise nicht genügend dort drüber geht.

Viele Grüße
Flo
Ich glaube nicht dass am Überströmventil liegt. Die Anlage lief seit mehreren Jahren Störungsfrei.
Dann ist die Umwälzpumpe sehr wahrscheinlich der Übeltäter und sollte einmal überprüft werden.

Viele Grüße
Flo