meine Anlage hat folgende Komponenten Wärmepumpe Vitocal 250-A, Pufferspeicher Vitocell 140-E,Typ: SEIC-600 mit Frischwassermodul Vitotrans 353, montiert am Pufferspeicher.

Ich bekomme immer wieder die Fehlermeldung "IT-VL zu niedrig" im Display Frischwassermoduls und dann wird mein Frischwasser nicht aufgeheizt. Wer kann mir bitte schreiben, wie die Einstellungen für das Warmwasser sowohl am Frischwassermodul als auch bei der Inneneinrichtung der Wärmepumpe sein müssen, damit diese Fehlermeldung nicht mehr ausgelöst wird.

Danke für alle Tipps.

Grüße Klaus

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Kein Wunder wenn ich die Hälfte vergesse.

 

Einstellungen -Anlage- Allgemein - Versionshinweise die Releasenotes aufrufen

 

Screenshot_20250513-213137~3.png

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo Kalle999,

Danke für Deine Ergänzung, jetzt kann ich es ausdrucken lassen.

Heute in der Frühe wurde keine Störmeldung mehr angezeigt. Mal sehen, ob die Vorlauftemperaturanpassung was gebracht hat.

Vielen Dank für Deine Hilfe.

Grüße Klaus

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Die Fehlermeldung wurde in diesen Threads mit unterschiedlichen Ursachen behoben.

Vielleicht ist eine Lösung für dich dabei.

 

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Regelmaessige-Stoerung-VL-T-zu-niedrig/t...

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/T-VL-zu-niedrig/td-p/413471

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Du könntest auch in ViCare - Einstellungen - Versionshinweise die Releasenotes aufrufen.

Da sind Erläuterungen zu den von Updates geänderten Einstellungen/Verhalten angegeben die dir bzgl. Einstellungen weiterhelfen.

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Hallo Kalle999,

leider finde ich in meiner ViCare App unter Einstellungen keinesfalls deinen angegebenen Pfad.

Kein Wunder wenn ich die Hälfte vergesse.

 

Einstellungen -Anlage- Allgemein - Versionshinweise die Releasenotes aufrufen

 

Screenshot_20250513-213137~3.png

 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Hallo Kalle999,

Danke für Deine Ergänzung, jetzt kann ich es ausdrucken lassen.

Heute in der Frühe wurde keine Störmeldung mehr angezeigt. Mal sehen, ob die Vorlauftemperaturanpassung was gebracht hat.

Vielen Dank für Deine Hilfe.