IMG_6056.jpgIMG_6058.jpgIMG_6060.jpg

IMG_6056.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo SHW,

aufgelaufenen Meldungen bedeuten, dass der Verdichter aufgrund einer Regelhochdruckstörung ausgefallen ist. Gründe dafür können ein zu geringer Volumenstrom auf der Sekundärseite oder ein zu hoch eingestellter Warmwasser-Soll-Wert sein.

Viele Grüße °fl

Hallo,

ja ich denke auch das der Kunde wie wir ´festgestellt haben den E Heizstab nicht zugeschaltet bzw. selber ausgeschaltet hat. Sollwert hat er auf 55Grad stehen.
Sekundärseite? Überströmer sitzt.

55°C Warmwasser-Soll können schon grenzwertig sein, ohne dass der Elektrodurchlauferhitzer mit zuschaltet.

Der Volumenstrom kann geprüft werden, indem beim Heizbetrieb die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf überprüft wird. Diese sollte bei 5 - 9K liegen. Ein nicht korrekt eingestelltes Überströmventil kann selbstverständlich auch eine Ursache sein.

Viele Grüße °fl