abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Wie weis man die Belegung von Stecker 212 bei der Vitocal 200-S für die Zirkulationspumpe

Würde gerne die Zirkulationspumpe anschließen, leider keine Unterlagen Vorhanden!

Soweit ich schon gesucht habe ist es der Stecker 212 und 4 Polig,

habe eine 3polige Leitung.

Lg Mac

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Mac,

die Phase der Zirkulationspumpe muss auf den Kontakt 212.3 aufgelegt werden. Null und Erde kommen auf den jeweiligen Klemmblock.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Mac,

die Phase der Zirkulationspumpe muss auf den Kontakt 212.3 aufgelegt werden. Null und Erde kommen auf den jeweiligen Klemmblock.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo eine bescheidene Frage besteht noch. Es sind 4 Pins. Auf welchen der 4 Pin soll denn die Phase geklemmt werden? Oder ist das irrelevant?

Beste Grüße 

Hallo Basti1860,

 

die Phase muss auf Pin 3. Deshalb hatte ich 212.3 geschrieben. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Experte,

 

Ich verstehe, dass das braune Kabel in 212,3 gehen sollte. Bitte geben Sie die Nummer an, in die Blau und Grün gehen sollen. Bitte finden Sie den Screenshot als Referenz.

 

Beste grüße,

Praveen

IMG_0691.jpg
IMG_0690.jpg

Null und Erde kommen auf den jeweiligen Klemmblock.

Wenn du dir unsicher bist, empfehle ich dir, dich diesbezüglich an deinen Fachbetrieb zu wenden.

 

Viele Grüße
Flo