Guten Tag Viessmann Community,
an meinem Neubau wurde eine Viessmann Luftwärmepumpe verbaut.
Diese wurde von unserem Dienstleister von der höhe jedoch minimal unter meinem Kellerschacht verbaut. (siehe Bild)
Meine Frage ist nun, ob ich den unteren Bereich der Wärmepumpe bündig mit Mutterboden haben darf wenn die Ausenanlge gefertigt wird oder die Pumpe vorher schon hätte höher gebaut werden müssen?
Ich weiß eben nicht ob das Gerät unten Luftdurchlässig sein muss.
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian M.
Hallo Sebastian,
da muss Kies hin und keine Erde.
siehe:
Die Unterkante Ventilator sollte so hoch vom Boden unten entfernt sein, wie die max. zu erwartenden Schneehöhe ist.
VG Michael
Vielen Dank Michael für die Antwort.
Verstehe ich also richtig, ich kann den unteren Bereich komplett mit Kies auffüllen bis zu der höhe vom Kellerkasten, vorausgesetzt der Schnee erreicht nicht die höhe von der Elektronik bzw. Ventilator
Mit freundlichen Grüßen
Sebastian Mania
Der Abstand zum Boden wird ja durch die verwendete Konsole (H) gewährleistet.
wenn der Schnee mal höher sein sollte, muss du eben zur Schaufel greifen.
VG
Okay das sollte dann kein Problem sein.
Vielen Dank für die Hilfe und Antworten.
Dann kann ich beruhigt die höhe von dem Kellerkasten einhalten, um möglichst eine schöne gerade Ebene zu haben.