Danke, für den Notbetrieb musst du als erstes prüfen, ob die Parameter 7900, 7902 und 6015 auf 1 stehen. Anschließend stellst du den Parameter 5012 auf 0. Dann sollte der Durchlauferhitzer anstelle des Verdichters übernehmen.
Um in die Codierebene zu gelangen musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend kannst du auf die Codierebene 1 zugreifen.