Wie kann ich das Notprogramm für Warmwasser und Heizung meiner Wärmepumpe vitocal 222 einstellen

 
6 ANTWORTEN 6

Hallo RaBu,

bitte teil mir die Herstellnummer deiner Anlage mit.

Viele Grüße
Flo

Hersteller Nr lautet 7502080301596107

Danke, für den Notbetrieb musst du als erstes prüfen, ob die Parameter 7900, 7902 und 6015 auf 1 stehen. Anschließend stellst du den Parameter 5012 auf 0. Dann sollte der Durchlauferhitzer anstelle des Verdichters übernehmen.

Viele Grüße
Flo

Ich bin Laie,wo finde ich die Parameter Einstellungen? Steht das im Betriebshandbuch?

Um in die Codierebene zu gelangen musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend kannst du auf die Codierebene 1 zugreifen.

Viele Grüße
Flo

OK danke, das bekomme ich hin.