Wie den Pufferspeicher mit Vitocal 200 bei Eigenstromnutzung stark aufheizen - auf mehr als 60 Grad?

Bei Eigenstromnutzung heizt der 950 Liter Pufferspeicher scheinbar immer auf die erwartete Vorlauftemperatur - aber nicht höher. Der Warmwasserteil steigt auf bis zu 57 Grad, aber der untere Teil kommt selten über 40 Grad, selbst bei grossen überschüssigne Strommengen. Welche Parameter sind zu ändern?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo gsfb,

könntest du mir ein paar mehr Informationen zu deiner Anlage zur Verfügung stellen? Hast du einen Kombipufferspeicher oder ist ein separater Warmwasserspeicher vorhanden? Welche Wärmepumpe hast du genau, vielleicht kannst du die Herstellnummer noch dazu posten?

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hallo gsfb,

könntest du mir ein paar mehr Informationen zu deiner Anlage zur Verfügung stellen? Hast du einen Kombipufferspeicher oder ist ein separater Warmwasserspeicher vorhanden? Welche Wärmepumpe hast du genau, vielleicht kannst du die Herstellnummer noch dazu posten?

Beste Grüße °fl
Vielen Dank für die rasche Antwort. Es handelt sich um eine Wärmepumpe "Vitocal 200-S AWB-AC 201.C10 Z012094", und der Pufferspeicher ist ein "Vitocell 340-M, Typ SVKC 950 l Z014460". Am einfachsten wäre es, wenn Sie direkt in die Anlage über den ebenfalls installierten "Vitocom 200 (LAN2) mit Modul Z011390" hineinschauen könnten, aber ist dies schon möglich?
Hallo gsfb,

hast du einmal versucht, über die PV-Funktion für Puffertemperaturanhebung den Eigenenergieverbrauch zu erhöhen? Dafür musst du den Parameter 7E12 auf 1 und über den Parameter 7E22 die Sollwert-Temperaturanhebung anpassen.

Über die Vitocom 200 LAN2 kann nicht auf alle Parameter zugegriffen werden.

Beste Grüße °fl
Ja. 7E12 auf 1 und 7E22 auf 400 (Maximum). Es sieht so aus, als könne die Temperatur wegen der Beschreibung von 7E22 nicht höher gehen: "7E22 Anhebung Temp.-Sollwert Heizwasser-Puffersp. PV: Der Puffertemperatur-Sollwert erhöht sich bei Eigenstromnutzung, abhängig vom Verlauf des Puffertemperatur-Soll- werts am Vortag." Doch in der Nacht ist der Speicher schnell abgekühlt und am Tag wird sehr viel Strom in das Netz eingespeist und nicht zur Erhöhung der Puffertemperatur verwendet.
Hallo gsfb,

der Regler berechnet die Erhöhung des Puffersollwerts anhand des zu erwartenden Verbrauchs vom Vortag. Ist es in der Nacht oder in den Abendstunden kalt und wird mehr Wärme benötigt, wird dies bei der Berechnung der Puffersollwerterhöhung mit berücksichtigt. Wie weit maximal erhöht werden darf, gibt letztendlich der Parameter 7E22 an.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo_Schneider,

 

wo werden denn die Parameter eingestellt?

 

Danke.

____________________________________________________
Wärmepumpe 250-SH.B10, Pufferspeicher 500L, 300 Liter WWB.
Hybrid-Kessel Buderus G115-Öl-17KW, Heizkörper.