Hallo Schmattek,
wir empfehlen Tyfocor einzusetzen. Bei Erfüllung folgender Bedingungen kann auch ein Frostschutzmittel auf Bioethanol-Basis mit Viessmann Sole/Wasser-Wärmepumpen verwendet werden.
Konzentration im Fertiggemisch: ≤ 30 Vol.-%
Empfehlung: mit Korrosionsinhibitoren zur Verbesserung der Restalkalität
Die Gebrauchshinweise und Sicherheitsdatenblätter des Herstellers sind zu beachten.
Sollte die Bewilligungsbehörde den Betrieb mit Frostschutzmitteln aufgrund der Gefährdung des Grundwassers untersagen, kann die Sonde auch mit Wasser betrieben werden. Dabei muss das Bohrunternehmen die Sonde so dimensionieren, dass immer ein frostfreier Betrieb gewährleistet wird. Die Temperatur im Vorlauf Primärkreis (Soleeintritt Wärmepumpe) kann durch die Wärmepumpe um bis zu 5 K abgekühlt werden (je nach Auslegung). Daher ist bei der Dimensionierung darauf zu achten, dass die Temperatur im Rücklauf Primärkreis (Soleaustritt Wärmepumpe) immer mit ausreichender Sicherheit über 0 °C bleibt.
Trotz frostfreiem Betrieb der Sonde kann nicht ausgeschlossen werden, dass auf der Kältekreisseite des Verdampfers Temperaturen< 0 °C auftreten. Um Beschädigungen am Verdampfer durch Eisbildung zu vermeiden, ist ein direktes Durchfließen der Wärmepumpe mit Wasser nicht erlaubt. Für den Betrieb der Sonde mit Wasser muss ein zusätzlicher Trennwärmetauscher mit Zwischenkreis eingeplant werden (analog Brunnenkreis bei Wasser/Wasser-Wämepumpen).
Ein entsprechender Test mit den von dir genannten Gemischen gab es bei uns bisher nicht, weshalb ich dir dazu keine Aussage geben kann. Ich sehe hier auch nicht die Verantwortung beim Gerätehersteller, sondern eher beim Fertiggemischhersteller, ausreichende Tests mit verschiedenen Fabrikaten durchzuführen.
Viele Grüße °fl