Servus Flo,
ich will mir für meine WP Viessmann Vitocal 300g mit 7,6 kw Wärmeleistung, Seriennr. 7509209801241116 zwei Wärmemengenzähler für Heizen und WW verbauen. Im Heizkreis habe ich einen Volumenstrom von ca 1,75 m3 pro Std laut den Topmetern, hier würde ich einen 2,5 m3 Zähler nehmen.
Beim WW kenn ich den Volumenstrom leider nicht, im Datenblatt meiner Heizung ist nichts angegeben.
Nach was geht man hier am besten vor?
Das nächste ist der Querschnitt, meine Rohre für VL/RL haben einen Aussendurchmesser von ca 28 mm. Ich denk mir das der Zähler auch vom Querschnitt her mindestens genauso **bleep** sein muss, sonst hab ich weniger Durchfluss vermute ich, oder kann man das auf die kurze Strecke vernachlässigen?
Wie wird das normalerweise gehandhabt bei einer WP meiner Größe?
Viele Grüße
Wenn man nicht sicher sein kann, wie gross die Wärmemenge werden könnte, könntest einen Ultraschallzähler einbauen. Im Unterschied zu einem mechanischen Zählwerk arbeiten diese auch bei Überlast sehr sicher.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |