Welche Leitung als Modbus Verbindungsleitung zur Ausseneinheit

Hallo,

ich besitze eine Vitocal 200-A, Typ AWO-M-E-AC 201.A13.

Die Ausseneinheit soll laut Montageanweisung über eine Modbus-Verbindungsleitung mit der Inneneinheit verbunden werden.

Welche Leitungsart ist hierfür idealerweise geeignet?

 

Gruß,

Simon

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo dahaze2k,

hierzu empfehlen wir die Dimensionierung 3x0,75mm² zu wählen. Ich würde auf eine Gummischlauchleitung zurückgreifen, die in einem entsprechenden Kunststoffrohr verlegt wird.

Beste Grüße, °ch

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo dahaze2k,

hierzu empfehlen wir die Dimensionierung 3x0,75mm² zu wählen. Ich würde auf eine Gummischlauchleitung zurückgreifen, die in einem entsprechenden Kunststoffrohr verlegt wird.

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris,
danke für die schnelle Antwort!
Also keine Anforderungen an Verseilung, Impedanz und Schirm?
Hätte spontan ein J-Y(St)Y 2x2x0,8 oder ähnliches genommen, war mir aber nicht so sicher....
Was gegen das Y(St)Y spricht ist die ungenügende Prüfspannung, d.h. ich darf die Leitung nicht zusammen mit der Anschlussleitung (5x2,5) der Ausseneinheit im Rohr verlegen!?

Gruß,
Simon




Hallo dahaze2k,

ich würde die Kommunikationsleitung in einem separaten Rohr einziehen, damit ein gewisser Mindestabstand gewährleistet ist. Bei der Gummischlauchleitung ist die Isolierung strapazierfähiger, deshalb würde ich diese empfehlen.

Beste Grüße, °ch
Wie wird der RX/TX- und RX/TX+ angeschlossen? Mit 2 Adern und der Schirm auf GND?
Hallo Basti89,

deine Anfrage hatten wir in deinem anderen Beitrag bereits bearbeitet.

https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Verbindung-Innen-und-Aussengeraet/m...

Viele Grüße
Flo