Hallo,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich weiß bisher noch immer nicht, welche WP verbaut ist. Es ist eine Vitocal 200-S AWB-E-AC. Soviel weiß ich schon. Der Vertrag mit dem Hausbauer sagt, es ist eine D09. Die ViCareApp/ ViGuide online, es sei eine D16. Die beigelegten Energiekleber zur Doku sagen: D10, D13 bzw. D16. Das ausgehändigte Leistungsdatenblatt ist für die D09. Für mich ist es wichtig zu wissen, was es denn nun für eine ist. Zum einen habe ich etwas bestimmtes bestellt und bezahlt - das sollte es dann auch sein und zu anderen ist es für die optimale Einstellung schon nicht unwichtig, zu wissen, welche Anlage es ist. Stichworte: überdimensioniert und Takten...
Beste Grüße
Hendryk
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Schau auf dem Außen Gerät nach.
Es gibt nur 2 verschiedene Innengeräte.
Die AG D09, D10, D13 und D16 haben das Innen Gerät D16
VG
Irgendwo auf dem Gerät steht eine Seriennummer...
Schau auf dem Außen Gerät nach.
Es gibt nur 2 verschiedene Innengeräte.
Die AG D09, D10, D13 und D16 haben das Innen Gerät D16
VG
Herzlichen Dank, vor allem für die Erklärung zu den unterschiedlichen und gleichen Teilgeräten... Nach dem Teilabbau der Haube hab ich nun Klarheit...
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |