Hello
Hallo alle,
Ich habe das Foto zu Ihrer Information beigefügt.
Der Druck stieg auf 10 und das Wasser leckte.
Bitte teilen Sie mir mit, was zu tun ist.
Beste grüße,
Praveen
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Sehr wahrscheinlich führt diese Leitung zu einem WW-Speicher ? Und wenn der erwärmt wird, muss das Ausdehnungswasser irgendwo hin. Und wenn aus dem Sicherheitsventil kein Wasser rauskommen soll, musst ein Ausdehnungsgefäss(für Trinkwasser) installieren. Ansonsten das Sicherheitsventil an eine Abflussleitung anschliessen.
Sehr wahrscheinlich führt diese Leitung zu einem WW-Speicher ? Und wenn der erwärmt wird, muss das Ausdehnungswasser irgendwo hin. Und wenn aus dem Sicherheitsventil kein Wasser rauskommen soll, musst ein Ausdehnungsgefäss(für Trinkwasser) installieren. Ansonsten das Sicherheitsventil an eine Abflussleitung anschliessen.
Außerdem ist der Absteller am Verteiler kein KFR Ventil und deswegen geht dein Druckminderer auf 10 bar