Hallo,
ich habe eine Vitocal 250-A-AWO-E-AC 251.A16.
der Anlagendruck ist auf 0,5 Bar abgefallen und ich müsste das Wasser nachfüllen. Ich weiß nur nicht beim welchem der Hähne. Anbei das Foto meiner Verfügbaren Anschlusse. Ich habe nur einen Heizkreis.
vielen Dank für die Hilfe
Morgen Mike
Das Heizungswasser füllt man normalerweise am Rücklauf auf.
An den beiden Rohren die im Boden verschwinden hättest du entsprechende Anschlusshähne, VL und RL ist an Dämmung vermerkt. Hier den Schlauch zum befüllen (wenn gefiltertes Wasser dann vom Filter aus) anschließen und sachte zulaufen lassen bis gewünschte Druck, den du am Display ablesen kannst, angezeigt wird.
Heizbetrieb auf Aus so daß die Heizkreispumpe steht.
Das du geklärt hast warum der Druck so außergewöhnlich deutlich abfällt setze ich voraus. Und denke ans entlüften.
Gruß Karl