Wasser-Wärmepumpe: Lastabhängige Regelung der Brunnenpumpe?

Hallo zusammen,

mittlerweile moduliert meine Wasser-Wärmepumpe (Vitocal 300-G BWC 301.C16) gut, so dass der Stromverbrauch bei ca. 700Wh liegt. Allerdings muss dazu die Brunnenpumpe auch laufen, die aber 600Wh zieht. Dabei liegt der Spread zwischen Primär-Vorlauf und Rücklauf bei ca. 1,6°.

Nun meine Denke: ich reduziere die Fördermenge, was zu einem höheren Spread führt (ich habe 3° als optimal gelesen) und gleichzeitig den Stromverbrauch senkt.

Mein Plan wäre, vor die Pumpe (Grundfos SP3A-6) einen Frequenzumrichter zu setzen, welcher via Frequenzreduzierung die Fördermenge senkt. Das ganze hatte ich vor via "Betriebsweise Primärquelle" (7400) = "Ansteuerung über PWM-Signal von Regler-und Sensorleiterplatte" zu lösen, welche ich mit dem Frequenzumrichter verbinde.

Hat jemand schon mal eine solche Konfiguration gefahren? Habe ich einen Denkfehler?
Besten Dank,
schuon

PS: Saugheber scheint leider wegen der Förderhöhe (11m) auszuscheiden, Pumpe via Ventil im Wasserkreis zu drosseln erscheint mir sub-optimal