Betreff: Was ist die maximale Leitungslänge zwisch...
Beitrag Optionen
RSS-Feed abonnieren
Thema als neu kennzeichnen
Thema als gelesen kennzeichnen
Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
Drucker-Anzeigeseite
Was ist die maximale Leitungslänge zwischen Splitgerät und Inneneinheit (WP Vitocal 200/222)?
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Ich möchte gerne den passenden/optimalen Standort für das Splitgerät ermitteln.
Vielen Dank!
26.11.2018
9:02
Alle Forenthemen
Vorheriges Thema
Nächstes Thema
1 ANTWORT
1
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo RMB2018,
ab einer Kältemittellänge von 12m muss bei der aktuellen Splitwärmepumpengeneration Kältemittel nachgefüllt werden. Die maximal mögliche Länge beträgt 30m.
Viele Grüße °fl
26.11.2018
12:55
Antwort absenden
verwandte Themen
VX3 8.0C Kaskadierung
von
ErwinRödefeld
Letzte Aktualisierung
23.04.2025
Vitocrossal 300, Störung EB seit einem Jahr, alle Reparaturversuche erfloglos
von
Miran
Letzte Aktualisierung
17.04.2025
Verdichtertemperatur zu hoch Vitocal200A
von
Markus345
Letzte Aktualisierung
14.04.2025
Maximale Verlängerung Vitovent 100-D
von
mzz
Letzte Aktualisierung
14.04.2025
Wie viele 45°-Bögen maximal bei Flachkanal?
von
Haische
Letzte Aktualisierung
12.04.2025
Top-Lösungsautoren
Benutzer
Anzahl
divanc
9
ABR
5
qwert089
4
stev
4
Martin_Hybrid
3
Alle anzeigen