Im dritten Jahr quitiiert die Vitocal 160 A den Dienst und zeigt "eR6" im Display an und bleibt einfach stehen. Umgebungsluft ca 16 Grad.
Netzstecker ziehen blendet die Fehlermeldung aus.
Ereignis trat zum ersten Malam 13.12 und heute, 5.1.2015 zum zweiten Mal auf.
Wer kann die Fehlermeldung auflöösen. Viessmann in Mörfelden war dazu nicht in der Lage.
Danke für die Auskunft
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo rschuegraf,
bei der Meldung "ER6" kommen folgende Ursachen in Frage:
- 5A Sicherung ausgelöst
- Hochdruckschalter ausgelöst
- Fehlende Temperaturdifferenz
- Verdichter überhitzt
In der Regel hat entweder der Hochdruckschalter ausgelöst oder die 5A-Sicherung auf der Platine.
Um das zu überprüfen, muss das komplette Bedienteil ausgebaut werden.
Am besten beauftragst du einen Heizungsfachbetrieb mit der Instandsetzung der Wärmepumpe.
Beste Grüße °be
Hallo rschuegraf,
bei der Meldung "ER6" kommen folgende Ursachen in Frage:
- 5A Sicherung ausgelöst
- Hochdruckschalter ausgelöst
- Fehlende Temperaturdifferenz
- Verdichter überhitzt
In der Regel hat entweder der Hochdruckschalter ausgelöst oder die 5A-Sicherung auf der Platine.
Um das zu überprüfen, muss das komplette Bedienteil ausgebaut werden.
Am besten beauftragst du einen Heizungsfachbetrieb mit der Instandsetzung der Wärmepumpe.
Beste Grüße °be