Hallo,
seit kurzen zeigt das Display unserer Vitocal 160-A die Zeichenkette "PE" an. Leider habe ich dazu keine Informationen in den für mich verfügbaren Dokumenten (Bedienungs-, Montage-, Serviceanleitung) gefunden.
Gibt es für diese "Codes" ein beschreibendes Dokument?
Weiters würde mich eine Beschreibung der Parameter > E46 interessieren.
Schon einmal vorab vielen Dank für mögliche Hilfestellungen.
Gruß dimeforest.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Dimeforest,
bei Meldung PE handelt es sich um eine Störmeldung durch auslösen des Sicherheitshochdruckschalters. Der Sicherheitshochdruckschalter schützt die Wärmepumpe vor unzulässig hohem Betriebsdruck im Kältekreis.
Bei zu hohem Druck schaltet der Sicherheitshochdruckschalter den Verdichter aus (Hochdruckstörung).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum der Sicherheitshochdruckschalter auslöst. z.B.:
- Verdampfer verschmutzt, keine ausreichende Luftdurchströmung gewährleistet.
- zu hohe Warmwassertemperaturen für den Betrieb ohne den Heizstab einprogrammiert bzw. Heizstab defekt.
- zu wenig Kältemittel im Kältekreis
Du kannst versuchen, anhand der angehangenen Skizze den Sicherheitshochdruckschalter zu entriegeln, sollte die Störung allerdings wieder auftauchen, ruf am besten deine Heizungsfirma an, damit sich das jemand anschaut.
Der Parameter E 46 gilt in Verbindung mit einer Solaranlage zur Begrenzung der Maximaltemperatur im Speicher. Der Speicher kann also über Solarenergie nur bis max. 60°C erwärmt werden. (Auslieferungszustand, Einstellung von 40°C-70°C zulässig)
Gruß °Ch
Hallo Dimeforest,
bei Meldung PE handelt es sich um eine Störmeldung durch auslösen des Sicherheitshochdruckschalters. Der Sicherheitshochdruckschalter schützt die Wärmepumpe vor unzulässig hohem Betriebsdruck im Kältekreis.
Bei zu hohem Druck schaltet der Sicherheitshochdruckschalter den Verdichter aus (Hochdruckstörung).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum der Sicherheitshochdruckschalter auslöst. z.B.:
- Verdampfer verschmutzt, keine ausreichende Luftdurchströmung gewährleistet.
- zu hohe Warmwassertemperaturen für den Betrieb ohne den Heizstab einprogrammiert bzw. Heizstab defekt.
- zu wenig Kältemittel im Kältekreis
Du kannst versuchen, anhand der angehangenen Skizze den Sicherheitshochdruckschalter zu entriegeln, sollte die Störung allerdings wieder auftauchen, ruf am besten deine Heizungsfirma an, damit sich das jemand anschaut.
Der Parameter E 46 gilt in Verbindung mit einer Solaranlage zur Begrenzung der Maximaltemperatur im Speicher. Der Speicher kann also über Solarenergie nur bis max. 60°C erwärmt werden. (Auslieferungszustand, Einstellung von 40°C-70°C zulässig)
Gruß °Ch