Waere es nicht besser, wenn beim Einschalten mit 30 oder 40 % gestartet werden koennte, um den Verdichter zu schonen? Kurze Zeit nach dem Einschalten ist der Verdichter bei 65 und dann um die 50 %, das sieht so aus, als ob die 100 % beim Einschalten nicht gebraucht werden. Danach sinkt die Verdichter Drehzahl auf 27 % und bleibt dort (die Anlage mit 7.4 kW ist zu gross verglichen mit der Hausheizlast von 5.4 kW.
Auch die Sekundaerkreispumpe beginnt mit 100 % obwohl mit Parameter 7343: 90 % eingestellt sind. Gibt es einen Parameter, der hier evt auf 100 steht, welchen man reduzieren kann?
LG, Michael
Hallo Michael,
das Startverhalten kann nicht geändert werden und wird benötigt, um den Kältekreis sauber auszuregeln.
Viele Grüße
Flo
Danke!