VitoCal 252A
WW-Pufferspeicher
- Isttemperatur 42°
- Solltemperatur 52°
Aussentemperatur 7°
Handbetrieb (einmalige Warmwasserbereitung) eingeschaltet - Auf Anzeige auch ersichtlich
Betriebsarten
- Heizungskreislauf: Heizen
- Warmwassser: Komfort
Vorlauf = Rücklauf = 25°
Die Anlage verharrt im Stillstand.
Hat jemand irgendeine Idee?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Mirko_Schleef,
ich wünsch dir ein frohes neues Jahr.
Meine Vermutung geht dahin, dass die Hysterese noch nicht unterschritten war. Diese ist bei dir auf 10K eingestellt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Mirko_Schleef,
ich wünsch dir ein frohes neues Jahr.
Meine Vermutung geht dahin, dass die Hysterese noch nicht unterschritten war. Diese ist bei dir auf 10K eingestellt.
Viele Grüße
Flo
Okay, das könnte dann tatsächlich die Lösung sein. Die Wärmepumpe ist auf 52°C gesetzt und startet demnach erst wenn 42° erreicht sind. Die WP ist tatsächlich kurz nach meiner Frage gestartet.
Das bedeuten, das die gelieferte Temperatur zwischen 42 und 52° sein kann. Gut zu wissen. Vielen Dank, das hilft mir weiter.
Besten Gruß
Mirko Schleef