Warum muss der Mindestabstand hinter Vitocal 250 A bei Leitungsdurchführung unter Bodenniveau größer ausfallen?

Hi, 

 

wir planen gerade den Aufstellungsort einer Vitocal 250A genauer ein, um das passende Fundament zu erstellen. 

 

In der Montageanleitung habe ich nun gesehen, dass bei Leitungsdurchführung unterhalb des Erdniveaus der Mindestabstand hinter der Anlage fast doppelt so groß sein soll als bei einer oberirdischen Umsetzung.

(Aufbau mit Konsole)

 

Kann mir jemand erklären, warum?

Welche technischen Gründe gibt es?

 

Danke

 

VG Michaela

4 ANTWORTEN 4

Das hängt wohl mit dem Biegeradius des dicken erdverlegten Doppelrohrs zusammen.

lg peterlaub

Ja, genau.

Man kann in Form einer seitlich an der ODU tlw. vorbeigeführten Leitungsverlegung den Minimum Biegeradius einhalten und gleichzeitig die ODU näher an eine Wand positionieren, aber nicht näher als die Minimum Variante.

Man sollte sich aber bewusst sein, dass bei Querwind infolge Bernoulli Effekten im Spalt zw. ODU und Wand ein solcher Unterdruck entsteht, den die Lüfter nicht ausgleichen.

Leider ist die schlaue Wärmepumpe nicht so programmiert das auszugleichen, obwohl die Lüfter ordentlich Performance Reserven haben und Wind, Windrichtung, und Aufstellsituation bekannt ist. Wäre für engagierten Funktionsentwickler kein großes Ding.

Wo wohnst Du, dass es an Deinem Haus dermaßen stürmt?

Hallo an alle, 

 

danke für eure Rückmeldungen.

 

Das mit dem Biegeradius leuchtet mir ein und macht für mich Sinn.

Da wir die Leitungen aber nicht nach hinten raus ableiten werden, sondern nach vorne weg (Hausanschluss ca 5m vor der Wärmepumpe, keine Wand Ausblasrichtung (!)), werden wir mit 25cm nach hinten arbeiten können.

Dann machen wir uns mal ran ans Fundamentwerk.

 

Euch allen ein schönes Wochenende