Warum läuft interne Pumpe dauerhaft auf 100% (ungeregelt), wenn Kompressor aus ist?

* WP: E3_Vitocal
* externer Wasser-Wärmespeicher (800l), wird auch von einem Kaminofen beladen.

(Anlage seit August in Betrieb. Erste Heiz-Saison, ich lerne noch)

 

Dabei beobachte ich ein Verhalten, das ich nicht verstehe > und bitte um Aufklärung bzw. ggf. Unterstützung bei der Korrektur.

 

[Situation 1] --------------------------

Wenn der Kompressor in Betrieb ist, dann wir die Pumpe (oben rechts im Bild) in einem scheinbar „geregelten“ Modus gezeigt. Diese Pumpe ist auch entsprechend (moderat) hörbar.
Das halte ich für eine Normal-Situation

Situation1Situation1

 

 

 

 

 

 

 

[Situation 2] --------------------------

Wenn der Kompressor NICHT läuft (und entsprechend am abgebildeten Wärmetauscher keine Wärme angeboten wird), dann läuft diese interne Pumpe (oben rechts im Bild) scheinbar ungeregelt auf Voll-Last bei 100%.
Die schnell laufende Pumpe ist  dann auch deutlich im Heizungsraum hörbar.
Diese Situation hält über lange Zeit an (mehrere Stunden).

Diese Situation verstehe ich nicht und bitte um eine Erläuterung dazu.

Habt Ihr Online-Zugriff auf Daten aus meiner Anlage? -> diese Situation 2 habe ich zuletzt beobachtet heute 27.Dez.2024 17:48

Situation2.png

 

Anmerkungen:

  • Die Bilder sind vom Touch-Screen am Gerät fotografiert (Menu > Service > Diagnose)
  • Die beschriebene [Situation 2] habe ich bisher nur beobachtet, wenn der Pufferspeicher laut analogem Thermometer (Augenhöhe) auf über 40°C erwärmt war. Scheinbar tritt diese Situation regelmäßig auf nachdem der Kaminofen den Pufferspeicher aufgeladen hat
    (für's Protokoll: das ist eine Vermutung. Bisher habe ich 8 Stichproben, alle in diesem Sinne positiv)
  • Frage am Rande: warum ist das Schaubild (Foto oben) mit "Kältekreislauf" übertitelt? (meine Anlage kann ausschliesslich heizen, nicht kühlen). Ist das einfach nur ein Label ohne Relevanz? Oder ist das möglicherweise ein Hinweis auf eine unvollständige/fehlerhafte Konfiguration?
  • Ich lasse gerne den Fernzugriff auf Live-Daten zu, wenn das hilfreich sein sollte.
    Bitte lasst mich ggf. wissen, wenn ich dafür noch was tun / erlauben muss.

 

Könnt Ihr mir bitte helfen, diese Beobachtung einzuordnen?
-> Vielleicht ist das normal (dann bitte mit Erläuterung ...)?
-> Oder stimmt hier möglicherweise was nicht?

 

1 ANTWORT 1

Beim ersten Bild würde ich einen Abtau Vorgang vermuten.

Beim zweiten ist wohl die Frostschutzfunktion aktiv.

Über den Parameter 1100 kannst den Volumenstrom evtl. auf 85% absenken.

Kann sein dass dies bei deiner Anlage unter einem anderen Parameter läuft.

Über Service "viservice" Inbetriebnahme kannst Du prüfen ab alle Einstellungen richtig gesetzt sind, andernfalls anpassen. Heizkurve entsprechend anpassen, bzw merken, geht zurück auf Standard.

Ich empfehle das Bedienungshandbuch ausführlich zu studieren.

Leider kenne ich deinen Anlagen Typ nicht.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023