Hallo zusammen,
Unsere Vitocal 222g wird seit knapp vier Jahren betrieben. Wir nutzen eine Entkalkungsanlage, die auf ca. 9°dh konfiguriert ist.
Vor einigen Wochen ist unsere Zirkulationspumpe ausgefallen. Beim Tausch ist aufgefallen, dass die Leitung zur Zirkulationsleitung in der Wärmepumpe zu zu sitzen scheint, jedenfalls fließt aus der WP kein Wasser in die Leitung. Ursache ist nach Ansicht des Unternehmens, die die WP installiert hat, dass der Speicher verkalkt ist und sich dadurch Ablagerungen im System gelöst haben. Nach ihrer Aussage muss der Speicher im Zuge der Wartung auf Verkalkungen geprüft werden.
Das Sanitärunternehmen, dass die Wartung vorgenommen hat, vertritt die Ansicht, dass die interne Prüfung des Speichers auf Verkalkung in dem Standardwartungsumfang nicht enthalten ist. Fraglich ist aus ihrer Sicht auch, wie trotz Enthärtungsanlage nach so kurzer Zeit eine derartige Verkalkung auftreten kann.
Kennt von euch jemand die Vorgaben zur Wartung des Speichers innerhalb der WP? Könnt ihr abschätzen, dass in vier Jahren mit Enthärtungsanlage eine derartige Verkalkung auftreten kann, so dass es zu Beschädigungen an den Installationen kommt?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hallo,
es geht um eine 222-G BWT-M ?
Hier kannst du dir die WartungsCheckliste herunter laden.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7549171
(2. Datei)
Wie ist der Wollwert des WW Speichers?
Wie oft läuft das Legionellen Programm?
VG
Ja, das ist das richtige Gerät.
Wo kann ich sehen, welche Schritte genau im Zuge der Speicher-Reinigung durchzuführen sind?
Die Solltemperatur beträgt 48°C. Sporadisch beim Baden wird über die Zusatz-Warmwasserfunktion auf 55°C erhitzt. Das nutzen wir aber nur alle zwei Wochen mal im Winter. Legionellenprogramm ist nicht hinterlegt.
Es könnte auch sein, dass in der Pumpe ein Rückflussverhinderer verbaut ist.Und dieses Teil klebt.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich die Leitung in nur vier Jahren so zusetzt, dass kein Wasser mehr durchgeht. Sind denn in der Pumpe grössere Ablagerungen zu sehen ? Wurde die Zirkulationsleitung ordentlich entlüftet ? Wurde die Pumpe richtig herum eingebaut ?
Bei der Temperatur und Härtegrad 9 würde wäre eine Verkalkung eher unwahrscheinlich.
Wir hatten heute das Unternehmen da, das die Wartung durchführt, und haben in Speicher geschaut. Der Speicher sah so aus:
So sah die Anode aus:
Aus Sicht des Techniker sind die Verkalkungen im normalen Rahmen für ein vierjähriges Gerät.
Dann wurde der Anschluss zur Wärmepumpe zur Zirkulationspumpe demontiert. Der saß komplett zu:
Die Ursache konnte sich keiner erklären. Mutmaßlich sitzt der Anschluss mit Kalk zu, er konnte nicht durchstoßen werden.
Der andere Anschluss zur Warmwasserleitung war komplett frei:
Habt ihr eine Ahnung, was Ursache für die starke Verkalkung am WP-Anschluss sein kann.
Kann es möglich sein,dass bei Montage eine Endkappe/Schutzkappe im Rohr vergessen wurde? Manchmal werden diese Kappen auch ins Rohr gedrückt.
Wäre die einzige Idee.
Kann eigentlich nicht sein. Das System lief ja vier Jahre lang ohne Probleme.
Allerdings hatte der Kollege, der die Pumpe getauscht hat, bei seinem zweiten Besuch einen weiteren Absperrhahn unter der Zirkulationspumpe gesetzt, hierfür musste die Leitung durchschnitten werden. Ich weiß nicht, ob er in dem Zuge an Anschluss zugange war...
Das ist echt ein schwieriges Thema. Wahrscheinlich müssen wir einen Gutachter hinzuziehen, der klärt, woher die Verstopfung kommt.