Guten Abend, ich hoffe das mir jemand mit unseren Problem weiterhelfen kann.
Zu den Daten.
Außengerät: Vitocal 200s
Innengerät Vitoval 222s mit zusätzlichem Pufferspeicher
Ende Oktober dieses Jahres bekamen wir in unsrem Neubauziegelmassivhaus mit 160 Quadratmeter Wohnfläche auf 2 Eben die Heizung.. ( Fußbodenheizung auf beiden Ebenen)
Das Haus ist noch nicht ganz fertig ( Eckventile Dusche Badewanne fehlen noch) daher wird auch noch keine Warmwasseraufbereitung benötigt.
Leider kommt mittlerweile jeden Tag und sehr oft über den Tag verteilt die Warnmeldung D6 Strömungswächter und AA Abbruch Abtauung und im Haus bleibt es kalt.
Die Anlage wurde von einem Heizungsbautechniker Inbetriebgenommen und ging auch die erste Zeit. Jedoch in den letzten paar Wochen häufte sich das Probelm und kam auch wieder nach kurzer Zeit nach einem Neustart ..
Vielleicht gibt es eine Möglichkeit was ich machen kann oder Einstellen bis mein Heizungsbautechniker Zeit hat.
Hallo,
ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir kam raus, dass die Platine in der Wärmepumpe fehlerhaft ist und deswegen immer (ohne Grund) die Fehler d6 und AA kamen. Der Kundendienst war vom Heizungsbauer nur schwer zu erreichen, teilte dann aber mit, dass es wohl Probleme mit einer Charge von Platinen gibt. Es wurde eine neue Platine geschickt und vom Heizungsbauer eingebaut. Seitdem läuft alles fehlerfrei.
Vielleicht kann dir der Anhaltspunkt helfen.
Viele Grüße