Hallo Fachleute,
ich habe eine Frage bzgl. der Auslegung unseres neuen Hybridheizungssystems durch den Installateur:
Pelletanlage mit 14,9KW (22Jahre), eines neuen Kombispeichers mit ca 600 Liter und einer Warmwasserwärmepumpe Vitocal 262.
Installation / Modernisierung der Heizung erfolgte, nachdem der alte WW-Speicher mit 300L total verkalkt & veraltet war, auch hinsichtlich eines optimaleren Betriebs der Pelletanlage.
Frage nun: Mir erscheint die Leistung der Vitocal bei weitem NICHT ausreichend uns in der Übergangs/Sommerzeit Warmwasser mit min. 45°C herzustellen. Nach 10h Betrieb bei 22°C Zuluft aus dem Raum und Abluft nach außen, orgelt die WWP mit einem dT von 3K vor sich hin.....ohne große Wasserentnahme. Was kann da sein? Zumindest ein dT von 10-15K des WW im Kombispeicher sollten drin sein....Kann die Leistung der WWP erhöht werden? danke für ein Feedback
Hallo Sunny_1517,
die Wärmepumpe hat einen fixspeed-Verdichter und somit immer eine feste Leistung. Wie verhält es sich denn, wenn du die Zirkulationsleitung absperrst und keine Warmwasserentnahme vorliegt?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
keine Änderung - WW-Zirkulationspumpe ist sowieso immer abgeschaltet, auch bei nur thermischer Zirkulation, ohne WW-Entnahme, keine Temeratursteigerung im Kombispeicher ersichtlich.
Seit 3h in Betrieb heute, Starttemperatur WW 53°C, Soll 60°C.....
Zuluft Raum ca.19°C, Ablufttemperatur ca.10° > Kompressor kühlt die Luft stark ab im Komfortbetrieb
Liegt es an der Zirkulation des Wassers von der WWP zum Speicher? Aber die Leitung ist allerdings warm, gefühlt weit über 40°C....
Die Pumpe zieht nur um die 750-850W aus dem Netz...ist das korrekt?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
13 | |
9 | |
7 | |
3 | |
3 |