Guten Tag,
ich habe eine Frage zu den Messpunkten der Warmwassertemperatur u. der Speichertemperatur oben.
//Vitocal 200-A//
Aktuell erwärme ich den Speicher nur "oben".
Uns wurde es so erklärt, dass wenn wenig Warmwasser benötigt wird, es ausreicht nur oben zu erwärmen.
Jetzt hatten wir immer mal wieder die Situation, dass jemand badet und auch jemand duscht.
Wasser war dann schnell verbraucht (Große Badewanne ;-))
Deshalb habe ich Warmwasser auf "normal" umgestellt.
Gleiches Problem wieder. Gefühl nicht mehr Warmwasser verfügbar.
In der ViCare App werden auch für beide Sensoren zu jederzeit die selbe Temp. oben/normal angezeigt.
Zirkulationspumpe ist nur nach Bedarf an.
Wir haben einen 300l Tank für Warmwasser. Das sollte doch länger ausreichen bzw. ich sollte einen Unterschied merken zwischen der Einstellung nur oben und normal.
Hat jemand noch eine Idee?
Besten Dank
Gruß
Simon
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei der Option oben wird nach dem Speichertemperatur Sensor die Ladung beendet.
Bei Option normal wird nach der Rücklauftemperatur der Speicherladeleitung beendet, dann ist der Speicher gleichmäßig durchgeladen.
Bei oben ist er im oberen Bereich vielleicht 5K wärmer als unten.
siehe
Wenn die WW Menge nicht reicht, solltest du ca. 30 Min vor dem Vollbad die einmalige WW Ladung starten und evtl. den Sollwert für die Zeit höher stellen.
Man kann auch mit den Einstellungen für die el Zusatzheizung experimentieren, damit sie in dem Fall unterstützt.
Welcher Speicher ist denn bei dir verbaut ?
Das ist ein VITOCELL 100-W
300l
Soweit ich das sehen konnte,hat der Speicher nur einen Fühler.
Demzufolge ist es egal,was du einstellst,wenn der Fühler nicht mit wandert.
Bei der Option oben wird nach dem Speichertemperatur Sensor die Ladung beendet.
Bei Option normal wird nach der Rücklauftemperatur der Speicherladeleitung beendet, dann ist der Speicher gleichmäßig durchgeladen.
Bei oben ist er im oberen Bereich vielleicht 5K wärmer als unten.
siehe
Wenn die WW Menge nicht reicht, solltest du ca. 30 Min vor dem Vollbad die einmalige WW Ladung starten und evtl. den Sollwert für die Zeit höher stellen.
Man kann auch mit den Einstellungen für die el Zusatzheizung experimentieren, damit sie in dem Fall unterstützt.
Hey,
vielen Dank euch!
das klingt schlüssig mit nur einem Sensor.
Ja gebe dir recht. Zur Not kurz einmalig WW starten. Geht ja recht schnell.
Danke
Also wäre bei einem Fühler Warmwasser oben immer gleich auch der Wert bei WW normal?
Da sitzt der Fühler ja meistens recht mittig im Tank, ist zumindest bei meiner Vitocal 200-A so und habe mich jetzt auch gefragt was der Unterschied der beiden Einstellungen ist.
Je nach Waschbecken ist nämlich das Wasser was da raus kommt nur warm und nicht heiß, obwohl WW einen Ist Wert von 48°C anzeigt (eingestellt als WW T oben).
Danke im Voraus:)
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |