Hallo,
ich habe eine Vitocal 201.A07 und wohne in einem Neubau Ziegelhaus. Estrich kam Anfang Oktober rein. Endenergiebedarf laut Energieausweis beträgt 17,3 kwh.) Habe einen Warmwasserspeicher 300 Liter und Pufferspeicher 200 Liter als Hydraulische Weiche. Sollwert 20 Grad, Neigung 3 und Niveau -1 eingestellt. Hydraulischer Abgleich wurde nach Heizlastberechnung durchgeführt. Alle Thermostate sind offen und 140 qm werden beheizt. Ist es normal, dass der Verdichter bei -2 Grad immer mit 100 Prozent Verdichterleistung laufen muss, weil noch zu viel Feuchtigkeit im Haus steckt oder muss ich hier meinen HB jetzt schon kontaktieren? Wenn der Verdichter immer mit 100 Prozent läuft ist dies doch auf Dauer nicht gut? Takte pro Tag 15. Verbrauch pro Tag 40kwh. Sollwert Pufferspeicher beträgt zur Zeit 29 Grad die Wärmepumpe hat dann einen Vorlauf von 35 Grad, Wärmepumpe muss immer 6 Grad mehr aufwenden um den Sollwert von 29 Grad zu erreichen. Ist der Sollwert vom Pufferspeicher erreicht ist die Wärmepumpe ca. 30-45 Minuten aus und springt dann wieder an wenn Hysterese von 5 erreicht ist.
Warmwassertemperatur um 19.00 betrug heute 47 Grad und um 21.00 nur noch 41,8. Ist dieser starke Abfall in so kurzer Zeit normal ? Habe ein Zeitschaltprogramm welches von 6 bis 19 Uhr an ist. Morgens um 6 Uhr fällt der Warmwasserspeicher dann um bis zu 8 Grad. Über eine Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, ob dies alles normal ist im Neubau oder ich meinen HB kontaktieren muss.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo, erst einmal danke für dein Feedback und Erklärung. Ich habe meinen HB kontaktiert. Wäre die Taktzahl schon zu hoch oder liegt diese noch im Rahmen? Wenn ich die Ausschalthysterese höher stelle läuft die Wärmepumpe zwar länger aber ständig mit 100 Prozent. Die ständige Verdichterleistung auf 100 Prozent macht mir große Sorgen und ich möchte diese gerne verringern. Selbst wenn ich den Sollwert auf z.B. 17 Grad stelle läuft der Verdichter mit 90 bis 100 Prozent. Kann die Verdichterleistung durch deine Erklärung oben reduziert werden? Meine Förderhöhe der Hocheffizienzpumpe, welche direkt nach dem Pufferspeicher kommt beträgt 4,0 und ist auf Variabel gestellt. Vorlauf und Rücklauf sind hier von der Temperatur fast identisch. Alle Thermostate sind offen und ich habe einen Durchfluss von 1100liter/h zur Zeit. Habe gelesen, dass man zwischen Vorlauf und Rücklauf eine Spreizung von 5K haben sollte. Förderhöhe schrittweise reduzieren und Wilo auf Konstant einstellen, damit hier eine Spreizung erfolgen kann? Lg
Hallo Flo , danke für die Rückmeldung. Spreizung 5 K meinst du den Vorlauf-und Rücklauf am Fußbodenkreislauf? Du schreibst ,, Was die Wärmepumpe betrifft, kannst du sagen, dass sie bei voller Leistung ca. 5 - max. 9K haben sollte. " Kannst du mir bitte den Satz noch erklären was du damit meinst. Lg
Hallo Flo, ein Viessmann Techniker war da und hat alles überprüft. Das Umschaltventil funktioniert und musste nicht gewechselt werden und alles war soweit in Ordnung. Der Temperaturabfall war in 24 Stunden nun 8 Grad. Laut dem Techniker sollte ca. 5 Grad normal sein. Wenn die Wärmepumpe aus ist verliert der Warmwasserspeicher so gut wie keine Temperatur. In 2 Stunden vielleicht 0,3 Grad. Da passt alles super. Läuft die Wärmepumpe sind es in 30 Minuten 1 Grad Abfall. Im Sommer wird dies vermutlich alles kein Problem darstellen. Im Winter bei extrem niedrigen Temperaturen wird dies aber zu einen extrem starken Abfall der Temperatur führen. Habe keine Zirkulationspumpe. Ich vermute daher, dass es zu einer Schwerkraftzirkulation kommt, weil dieser Abfall nur bei Wärmepumpe an stattfindet. Hier sollte doch der HB dann etwas unternehmen oder? Wie gesagt mein HB hat schon einen Rückschlagventil eingebaut und dann hat kein Durchfluss mehr stattgefunden und das Rückschlagventil wurde wieder ausgebaut. Verdichterleistung läuft bei diesen Temperaturen normal und ist auf ca. 50 Prozent statt sonst 80-90 Prozent gefallen. Der Vorlauf und Rücklauf ist bei einer höheren Verdichterleistung immer fast identisch. Was könnte ich hier ändern, damit es zu einer höheren Spreizung kommt (hab mal ein Bild von meinem Kältekreislauf von heute angefügt)? Sekundärpumpe wurde auf 100 Prozent eingestellt. Die zweite Hocheffizienzpumpe, welche direkt nach dem Pufferspeicher wurde auf 4,0 Förderhöhe und Variabel gestellt und zur Zeit habe ich einen Durchfluss von 1300 Liter/h. Lg
Hallo Flo, danke für de Info. Meinst du bei der Pumpenleistung die Heizkreispumpe der Wärmepumpe oder die Wilo Effizienzpumpe, welche am Pufferspeicher liegt? Die Heizkreispumpe (Parameter wäre doch 7043?) darf ich doch nicht umstellen, weil diese in der Codierebene 2 liegt? Lg
Hallo Flo, danke für dein Feedback. Kannst du zufällig mir sagen, welche Heizkreispumpe bei mir eingebaut ist und woher ich ein Datenblatt von der Heizkreispumpe finde?
Lg
Hallo Flo, Seriennummer ist: 7745939001337127, Vitocal 201.A07 Wärmepumpe
Ich habe dir bezüglich der internen Umwälzpumpe den Auszug aus unserer Planungsanleitung angehängt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, danke erstmal für das Datenblatt. Genau das meinte ich. Welche Heizkreispumpe bei mir drin ist kann man nicht mit der Servicenummer herausfinden? Auch eine Wilo zufällig?
Hallo Flo, vielen Dank erst einmal für die Informationen. Gestern war wieder ein Viessmann Techniker da und hat das Umschaltventil getauscht. Nach meinem ersten Eindruck scheint alles wieder in Ordnung zu sein. Vermutlich was das alte Umschaltventil nicht richtig dicht. Während die WP läuft habe ich keinen Temperaturabfall im Warmwasserspeicher mehr. Gestern 14.00 Uhr waren 44,5 Grad und heute morgen um 7.00 Uhr musste nachgeladen werden bei 40 Grad, wobei gestern noch zweimal geduscht worden ist. Die Werte scheinen dann zu passen oder? Diese Wilo Para habe ich mir gestern mal angeschaut. Welche Werkseinstellung ist da eigentlich eingestellt, weil Knöpfe um die Einstellungen zu sehen gibt es bei der Pumpe gar nicht? Würde die Verdichterleistung eigentlich runtergehen wenn ich die Heizkreispumpe probeweise von100 auf 85 Prozent stelle oder hat dies keine Auswirkungen auf die Verdichterleistung?
https://www.pic-upload.de/view-36849700/IMG_5153.jpg.html
https://www.pic-upload.de/view-36849701/IMG_5096.jpg.html
Hallo Flo, danke für die Rückmeldung. Dann lass ich die Sekundärpumpe auf 100 Prozent. Noch eine Frage zu den VLT Temperaturen. Diese sind bei mir folgendermaßen:
VT WP: 32 Grad
RT WP: 28,4
VT:Heizkreis 29
RT Heizkreis: 27
Ist es normal, dass die WP immer eine höhere Vorlauftemperatur für den Puffer (200 Liter) aufwenden muss oder sollte VLT WP und VLT Heizkreis immer gleich sein?
Dann noch eine Verständnisfrage zu meinem Pufferspeicher. Bei meinem Pufferspeicher ist eine Hysterese von 5 K eingestellt. Sollwert Puffer ist z.B. 30 Grad. Der Pufferspeicher geht immer dann aus, wenn die Rücklauftemperatur WP 30 Grad erreicht hat? Ist dies korrekt? Lg
Hallo Flo, danke für dein Feedback. Du schreibst "Das hängt davon ab, wo sich der Sensor befindet. "
Welcher Sensor ist da gemeint von dir?
Lg
Hallo @Flo_Schneider
was ist deine Einschätzung zu den 4 Temperaturen die Christian unten gepostet hat.
VT WP: 32 Grad
RT WP: 28,4
VT:Heizkreis 29
RT Heizkreis: 27
das ist ja nicht am/im Puffer gemessen.
Für mich sieht es so aus, als hätte der Sek-Kreis WP trotz der 100% Pumpe nicht genügen Volumenstrom um gegen die 1400l/h der der Heizkreispumpe anzukommen. Deswegen muss die WP auf 32 Grad gehen um die 29 Grad im Heizkreis zu erreichen. Weil der Sekundär-Volumenstrom geringer als der im Heizkreis ist.
Oder liege ich da mit meiner Theorie falsch?
Danke
VG Michael
Hallo qwert,
danke für deine Rückmeldung. Leider weiß ich nicht, welcher Volumenstrom mein Vorlauf hat. Die Heizkreispumpe ist verplombt. Jedoch müsste der Sekundärstrom der WP doch normal höher sein. Die Heizkreispumpe Wilo Yonos Para kann bis zu 3300 liter/h laut Bedienungsanleitung liefern.
Hallo Flo, mein Umschaltventil wurde getauscht und es war drei Tage super. Alles war in Ordnung. Temperaturverlust waren 5 Grad in 24 Stunden. Jetzt wieder das selbe Problem. Zu starker Temperaturverlust im Warmwasserspeicher. Dieses Umschaltventil scheint einfach nicht richtig dicht zu sein. Es wird nix bringen ein neues einzubauen, weil es vor 3 Tagen neu eingebaut worden ist und alles super funktioniert hat. Gibt es eine Alternative zu dem Umschaltventil welches man einbauen könnte ohne die Garantie zu verlieren? Meine Wärmepumpe ist im Oktober 2020 eingebaut worden und noch ziemlich neu. Ich finde dieses Problem sollte dringend behoben werden.
Lg