Hallo zusammen,
Wir haben unsere Doppelhaushälfte 2022 bezogen und nutzen eine Vitocal 200 mit 300 l Warmwasserspeicher. Als wir eingezogen sind, hat der Installateur folgendes Programm für das warme Wasser eingestellt (jeden Tag gleich):
- 00:00 Uhr - 11:20 Uhr: 46°C
- 13:10 Uhr - 17:20 Uhr: 46°C
- 19:10 Uhr - 24:00 Uhr: 46°C
Jetzt haben wir eine 9,6 kWp auf dem Dach (35!, Südseite, kein Batteriespeicher) und ich wollte das Programm etwas optimieren. Dabei kamen mir folgende Fragen:
Entschuldigt bitte, wenn die Fragen naive sind, ich bin Laie 😉
Grüße!
Hallo Jonesa,
solange der Wasserinhalt regelmäßig ausgetauscht wird, ist es nicht notwendig, den Speicher auf 60°C aufzuheizen. Wichtig ist, dass es im Haus selber keine Totstrecken durch nicht genutzte Wasserhähne oder Armaturen gibt.
Was PV betrifft, so ist das wichtigste, dass die Aufheizzeiten zu den Zeiten mit den meisten Sonnenstunden passen.
Viele Grüße
Flo