Hallo,
Bei unserer Wärmepumpe beginnt die Warmwasserbereitung wie geplant, stoppt dann aber zu früh. ZB ist 54 Grad Sollwert gegeben, die Erwärmung stoppt aber bei 50Grad. Kann mir jemand sagen ob ich hier eine Einstellung vergessen habe bzw. hier was machen kann?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Das wird durch diese Parametereinstellung schon gemacht. Eine Garantie von 55°C Warmwasser bei 60°C Vorlauf zu erreichen gibt es nicht. Je nach Anlagenaufbau kann bei der Warmwasserbereitung auch bei 52 oder 50°C Warmwasser Schluss sein.
Viele Grüße
Flo
Hallo Kandi,
ich vermute, dass die Wärmepumpe dann schon ihre maximal mögliche Vorlauftemperatur erreicht hat.
Viele Grüße
Flo
Ja, indem du schaust, wie hoch die Sekundärvorlauftemperatur bei der Abschaltung ist. Alternativ kannst du auch die Solltemperatur etwas herab setzen.
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider ok. Und was muss die Wärmepumpe mindestens bringen / wo kann ich die Information einsehen?
Die maximale Sekundär Vorlauftemperatur wird durch einen Parameter bestimmt und dieser Wert (maximal Sekundär Vorlauftemperatur 55 Grad, 60 Grad usw.) ist von der Wärmepumpen-Anlage abhängig.
Das wiederum steht in den Unterlagen zu deiner Anlage.
Es gibt Anlagen die dürfen nur 55Grad maximal Sekundär Vorlauftemperatur, es gibt Anlagen die dürfen nur 60Grad maximal Sekundär Vorlauftemperatur usw..
Ah ok .. ich hab es mal beobachtet. Der Vorlauf geht auf 57,8 Grad hoch und fällt dann sofort auf etwa 30 Grad ab und die Warmwasserbereitung hat gestoppt.
Schön und gut, aber was steht in den Unterlagen zu deiner Anlage?
Hmmm wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht so recht wo ich das genau finden soll? Ich habe eine VIESSMANN Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A10 und hier finde ich nur die Aussage „bis zu 60 Grad“?
Laut Datenblatt beträgt die maximale Sekundär Vorlauftemperatur deiner Anlage 60Grad. Somit stimmt deine Angabe.
Das bedeutet nunmehr aber nicht das mit diesen maximalen 60Grad dein Warmwassers auch auf 60Grad erwärmt werden kann.
55Grad Warmwassers sollten aber möglich sein.
Nun stellt sich die Frage warum die Anlage vorher aufhört.
Dazu solltest du nach soeinem unvollendeten Aufheizvorgang ins Logbuch schauen was dort geschrieben steht.
Hmm jetzt muss ich nochmal nachfragen: meinst du damit die Meldungshistorie? Falls ja steht hier aber nichts drinnen.
Doch gefunden:
13:43:20 steht maximale Sekundär Vorlauftemperatur überschritten!
Das sollte heißen die 60Grad maximale Sekundär Vorlauftemperatur ist erreicht.
Nun musst du schauen ob mit der Hydraulik, mit dem Warmwasser-Speicher, der Wärmetauscherfläche im Speicher etwas nicht stimmt, entscheidet ist hier die notwendige Größe m2 Fläche passend zur Nennwärmeleistung der Anlage usw..
Vielleicht solltest du den Aufheizvorgang auch etwas strecken, in 43min auf ca. 50Grad ist schon schnell und eine Belastung für die Wärmepumpe.
Ich habe diesbezüglich bei mir die Parameter angepasst.
Zu allem gibt es hier im Forum ausreichend Lesestoff! Wichtig ist, dass du deine Unterlagen studierst und du dir jeden Parameter anschaust und darüber recherchierst wofür er gedacht ist und ob er für deine Anlage optimal eingestellt ist.
Auch die Parameter in Codierebene 2.
Nur in Ebene 2 nichts ändern wenn du dir nicht sicher bist.
Sonnige Grüße
Thilo
Kannst du mir sagen wie die Parameter heißen, dass ich das Strecken kann?
6019, 601A und 601B müssten das sein.
Lies dich ein, vergleiche und sammle Erfahrungen.
Ok danke.
@Flo_Schneider meinst du ich kann hier an den Parameter etwas optimieren wenn ich schon früher begrenze?
Hallo Kandi,
die drei Parameter müssen folgendermaßen eingestellt sein:
6019: 80 (8K)
601A: 30 (3K)
601B: 20 (2K)
Viele Grüße
Flo
@Flo_Schneider ja das sind sie aktuell. Aber um sozusagen die Warmwasserbereitung zu strecken und so das Warmwasser „wärmer“ zu bekommen die Idee, dass die Leistung früher begrenzt wird und so der Verdichter mit weniger Leistung, länger läuft.
VG
Das wird durch diese Parametereinstellung schon gemacht. Eine Garantie von 55°C Warmwasser bei 60°C Vorlauf zu erreichen gibt es nicht. Je nach Anlagenaufbau kann bei der Warmwasserbereitung auch bei 52 oder 50°C Warmwasser Schluss sein.
Viele Grüße
Flo
Ich würde mich hier gerne nochmal ranhängen. Unsere 300-G soll das Warmwasser in einen Speicher mit 291 Litern (eigentlich eine Vitocal 262-A, im Winter soll aber die 300-G ran) auf 55°C erwärmen, heute z.B. startend von 32°C. Nach ca. 25 Minuten ist die Temperatur bei 49,5°C angekommen und dann stoppt der Verdichter, die letzten fünf Grad, die mit einer Sekundärkreis-Vorlauftemperatur von knapp 64°C problemlos geschafft werden sollten, werden somit nicht erreicht. Der Wärmetauscher im Tank hat eine Oberfläche von 0,9 m2.
Der Tank verliert dann in den nächsten 1,5 Stunden wieder gut 5°C, ich vermute auch, dass zu schnell aufgeheizt wird und sich kaltes und warmes Wasser deshalb erst später langsam vermischen und damit dei Gesamttemperatur wieder absenken. Wären das für die 300-G die gleichen oben genannten Parameter, die den Aufheizvorgang zeitlich strecken würden?
Hallo Mutzki,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit. Welche Vorlauftemperatur hat denn die Wärmepumpe, wenn sie abschaltet?
Viele Grüße
Flo
Seriennummer ist die 7377452301468122, abschalten tut die Anlage wie gesagt bei 64°C. Könnte es sein, dass die Fläche des Wärmetauschers im Wassertank zu klein ist?
Also sozusagen, wenn die maximale Vorlauftemperatur erreicht wurde. Der Wärmetauscher der 161-A ist nicht für Wärmepumpen, sondern für Gas- oder Ölkessel mit höheren Temperaturen. Du kannst aber versuchen, die Laufzeit etwas auszudehnen, vielleicht bekommst du dann noch eine höhere Temperatur hin. Stell dazu die folgenden Parameter entsprechend ein.
6019: 80
601A: 30
601B: 20
Wobei ich mir die Frage stelle, ob diese hohe Temperatur überhaupt benötigt wird.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank, ich habe die Parameter mal übernommen und werde testen. Könntest Du mir bitte noch sagen, was ich mit diesen drei Parametern eingestellt habe, bzw. was diese einzeln bewirken?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |