Hallo,
ich betreibe eine WP 250A ohne Puffer mit eine WW Speicher 300l. Ich habe nun die folgenden Fragen.
-Wenn die WW Aufbereitung durch die Zeit Programmierung anläuft, wird dann auf jeden Fall so lange WW gemacht, bis die Zieltemperatur erreicht ist, unabhängig davon, ob die WW Aufbereitung durch das Zeitprogramm schon längst beendet war?
-Gilt beim beim einmaligen Anwählen der WW Aufbereitung das gleiche. Wird immer auf Zieltemperatur aufgeheizt, auch wenn die einmalige Aufheizung nur kurz angestoßen wurde?
Gruß
JUBD
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Nein, ist kein Fehler. Bei der neuen Regelungsplattform wird es so gehandhabt. Ich war gedanklich noch beim Vorgänger, wo der Sollwert direkt zurückgesetzt und die Warmwasserbereitung beendet wird.
Viele Grüße
Flo
HalloJUBD,
die Warmwasserbereitung wird immer beendet, wenn sie einmal aktiv ist. Bei der Einmalwarmwasserfunktion wird der Sollwert wieder zurückgenommen, wenn die Funktion deaktiviert wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider
vielen dank für die Antwort, aber bei meiner Anlage läuft das einmalige Anstoßen auch bei nachträglichem Abwählen immer so lange bis die eingestellte Zieltemperatur erreicht wurde. Das kann ich an der Drehzahl der Umwälzpumpe (circa 1500l/h) und der immer weiter steigenden Vorlauftemperatur erkennen.
Ist das nun ein Fehler?
Gruß
JUBD
Nein, ist kein Fehler. Bei der neuen Regelungsplattform wird es so gehandhabt. Ich war gedanklich noch beim Vorgänger, wo der Sollwert direkt zurückgesetzt und die Warmwasserbereitung beendet wird.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |