Nabend zusammen,
ich habe seit gut 10 Tagen ein Problem mit meiner Warmwasserbereitung.
Eigentlich bin ich bisher super zufrieden mit meiner WP und auch das Warmwasser wurde ohne murren über den Versicherer auch bis 60Grad erwähnt.
Seit 10 Tagen aber, läuft nur der Heizstab. Der Verdichter schaltet schon nach kurzer Zeit wieder aus.
Wenn mein HB den Heizstab deaktiviert gibt es gar kein Warmwasser.
Volumenstrom läuft bei konstant 1480l und auch sonst gibt die Pumpe keine Fehlermeldung aus.
Der Energie verbraucht ist daher natürlich unter aller....
Viessmann Kundenservice findet anscheinend aber nix was nicht normal wäre.
Jemand evtl noch eine Idee?
Mein HB hat keine und Viessmann anscheinend auch nicht.
Aber warmwasser über Heizstab ist schlicht unmöglich.
Vielen Dank im Voraus
Grüße Oli
Hallo Oli,
wenn so nichts gefunden werden kann, empfehle ich, dass sich dein Fachbetrieb dazu nochmal mit unserem Technischen Dienst in Verbindung setzt. Eventuell wäre eine Überprüfung vor Ort durch einen unserer Servicetechniker sinnvoll.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
vielen Dank für schnelle Antwort und Einschätzung.
Eine kleine Frage hab ich aber noch.
Ich habe mal alte Screenshots aus der Heizsaison verglichen.
Dort war der Volumenstrom bei 2000l/h und die Primärkreispumpe lief auf soll95/ist100.
Regelt die Anlage dort selbständig runter wenn der heizbetrieb aus ist?
Werte jetzt sind Volumen wie beschrieben 1480l/h und die Pumpe läuft mit soll65/ist74.
Das wäre das einzige das anders läuft als sonst.
Ich finde das zudem sehr "beängstigend" das da keine Meldung von der Anlage kommt oder sonst was.
Wenn ich da an ältere Leute denke, die nicht so vernetzt sind.
Die freuen sich bei der Stromrechnung wenn da so ein Fehler auftritt.
Kam ja von der jetzt auf gleich.
Bis vor jetzt 11 Tagen 1% Heizstab im Monat. Jetzt 98%.
2000l/h sind auch zu viel. Ich vermute, dass diesbezüglich die Pumpendrehzahl angepasst wurde.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |