Hallo Community.
Wir haben seit 2014 das Paket Vitocal 200-S AWB-AC 201.C10 in Betrieb. Nun haben wir seit einiger Zeit das folgende Problem:
Sobald das Warmwasser aufgeheizt wird, schaltet sich gefühlt immer die elektrische Zusatzheizung mit ein. Ist mir zu Beginn des Winters, wenn man das hier noch so nennen kann, dass erste mal aufgefallen. Vorher war das gefühlt nicht so, obwohl ich eigentlich nichts in der Richtung verstellt habe.
Die Anlage sollte leistungsmäßig ja eigentlich so ausgelegt sein, dass sie die Zusatzheizung bei den hier herrschenden Temperaturen, nur selten braucht.
Hab schonmal bisschen gelesen und vermute das es mit der Hysterese zusammenhängt:
Hier mal ein paar Werte:
Warmwassertemp. Soll oben - 47°
WW-Temperatur Soll 2 - 55° (spielt aber eigentlich keine Rolle, da kein Temp 2 im Zeitprogramm und keine einmalige WW-Aufbereitung eingestellt)
Codierebene 1
Hysterese WW-Temperatur Wärmepumpe 6007: 50 (Auslieferungszustand 6007: 50)
Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung 6008: 200(Auslieferungszustand 6008: 100)
Ist der Hysterese Wert 6008 zu hoch, sprich soll ich den wieder auf 100 stellen??? Kann mich zwar nicht erinnern den verstellt zu haben.
Oder gibt es noch andere Lösungsansätze des Problems???
Viele Grüße, Tango.