Hallo Gemeinde,

ich habe eine Vitocal 250 mit 300L Warmwasserspeicher. Wenn ich mehrere Wochen im Urlaub bin, würde ich gerne die Warmwasserbereitung ausschalten. Ist es hier sinnvoll den Speicher vor dem wegfahren mit kaltem Wasser zu füllen und dann kurz vor meiner Rückkehr auf 60°C aufzuheizen. Es geht mir hierbei um den Legionwellenschutz, um eine Verunreinigung zu vermeiden.

Was ist hier sinnvoll und wie macht ihr das?

Lieben Gruß Christopher 

Gruß Christopher
3 ANTWORTEN 3

Es kommt darauf an wie lange sich die Wassertemperatur im Bereich der Legionellenvermehrung befindet.

Auch wenn du den Boiler mit kaltem Waser füllst kann das mit der Zeit die 25 Grad überschreiten. 

 

Am sichersten ist wenn du nach Rückkehr den Boiler auf 60 Grad aufheizt.

 

 

VliesMann1_0-1722242440064.png

 

Hallo, direkt vorm Urlaub WW auf 60 Grad aufheizen, danach WW aus,  so machen wir das.

 

Auch die Zirkulationspumpe ausschalten, falls vorhanden.

 

Nach dem Urlaub 1 x wieder auf 60 Grad aufheizen.

 

Gruß

Andreas 

 

Vitocal 250-AH

Vitodens 300-W

Oder zum Urlaub einfach WW deaktivieren.

 

Bei Rückkehr eine Badewanne (noch kaltes)  WW ablaufen lassen und dann  wieder normal aufheizen.