ich versuche seit einiger Zeit ohne Erfolg, die Warmwasserbereitungszeiten an der Vitotronic 200 WO1B für uns optimal einzustellen. Das Ziel ist, dass
1) das Warmwasser im Speicher nie länger unter 43°C fällt
2) der Speicher morgens um 6 Uhr voll aufgeladen ist (Temperatur oben = 49°C)
Wir hatten bisher als Warmwasserbereitunsgzeitraum 24 Stunden eingestellt, Soll = 49°C und Hystere 6°C. Mit diesen Werten kam es jeodch oft vor, dass morgens die Temeperatur im Speicher nur 44°C betrug und die Wärempumpe, nachdem der erste geduscht hatte, mit dem Aufheizen anfing,
Ich hatte dann die Mindesttemeperatur von 10°C auf 43°C hochgestellt und zwei Warwasserzeiten mit Einschaltoptimierung programmiert (morgens und abends 6-8 Uhr). Die Steuerung scheint jedoch die Mindesttemeperatur zu ignorieren. An der Steuerung werden mir außerhalb der WW-Zeiten 20°C WW-Soll angezeigt statt der erwarteten 43°C, und die Temeperatur fällt folglich im Lauf des Tages weit unter 40°C.
Als nächstes habe ich dann wieder längere WW-Zeiten eingestellt und versucht, über Unterbrechungen zusammen mit der Funktion Ausschaltoptimierung sicherzustellen, dass am Ende der WW-Zeit der Speicher voll aufgeladen wird. Allerdings verhalten sich weder die Funktion Einschaltoptimierung noch die Ausschaltoptimierung wie im Service-Heft beschrieben: auh wenn die Ausschaltoptimierung eingestellt ist, wird der Speicher am Ende der programmierten WW-Zeit nicht vollständig aufgeheizt, falls die Solltemperatur minus Hysterse nicht unterschritten ist.
Jetzt bin ich etwas ratlos, was ich noch versuchen soll. Ich kann natürlich die Hystere auf 4 Grad runtersetzen, und den Speicher morgens auf die zweite Solltemeperatur 53°C aufheizen lassen. Dann würde das WW allerdings mehr als benötigt erhitzt und die Wärmepumpe würde tagsüber öfters nachheizen. Das würde ich eigentlich gerne vermeiden.
Sind die Probleme eventuell mit einer neuen Steuerungssoftware behoben? Hier die Ausgabe meiner Kurzabfrage:
01: 09 32 03
02: 04 10 00
03: 07 00 00
04: 00 00 49
05: 00 00 00
06: 00 00 00
07: 00 00 00
08: 01 0D 00
09: 00 00 00
10: 03 46 6E
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung.
Zelmani
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo_Schneider,
Danke für die Antwort. Heißt das, dass das, was ich gerne hätte (Warmwasser soll morgens immer 49° oben haben und tagsüber nicht unter 43°C fallen), nicht bzw. nur mit einem zweiten Sensor geht?
Viele Grüße und alles Gute im neuen Jahr!
zelmani
P.S: Der Hinweis zur Min Warmwassertemeperatur widerspricht allerdings dem was im Servicehandbuch steht. Dort heißt es zu Parameter 6005:
"Zum Frostschutz wird der SpeicherWassererwärmer beim Unterschreiten der eingestellten Mindest-Temperatur bis zu diesem Wert zuzüglich Hysterese aufgeheizt. Dies ist unabhängig vom eingestellten
Betriebsprogramm. Die Temperaturmessung erfolgt über den oben im Speicher-Wassererwärmer
eingebauten Temperatursensor."