Wandöffnung bei Vitocal 200-A

Hallo

Ich bekomme in den nächsten Wochen meine Wärmepumpe montiert.  Die Wärmepumpe wird in einer Eckaufstellung mit 80mm Wandabstand aufgebaut (siehe PDF im Anhang). Nach dem Verlegen der Fliesen habe ich noch ein Maß bis Mitte Wandöffnung von 1310 mm (Soll: 1316 mm). 

Kann ich die 6mm über die verstellbaren Füße ausgleichen? Welchen Einstellbereich habe Füße oder in welchem Maß muss die Wandöffnung liegen (1316 mm +/- x mm)

Vielen Dank.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Frank,

die 6mm sollten meiner Einschätzung nach über verstellen der Füße ausgeglichen werden können. Falls nicht, kann man hier ja ggf. etwas unterlegen oder Füße mit längerem Gewinde montieren.

Beste Grüße, Chris

Hallo Chris
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich muss aber in die andere Richtung. Also die Füße um mindestens 6mm hinein drehen.
Wie groß ist die Verstellung möglich?

Gruß Frank

ja, richtig. Die Stellfüße sollten sich ebenfalls 6mm absenken lassen. In welchem Maße diese Stellfüße jetzt genau schon ausgefahren sind und wie viel sich reindrehen lässt, kann ich dir leider nicht sagen.

Beste Grüße, Chris