Hallo,

wir haben uns für die Vitocal 200-S entschieden und die Steuerkabel, Stromkabel und beiden Kältemittelleitungen will unser HB in KG-Rohren bis zur Außeneinheit verlegen, das gefällt mir aber irgendwie gar nicht.

Wie haben zwar keinen Keller aber dennoch geht das KG Rohr ja durch die Außenwand hin zur Außeneinheit. Abdichten will er dann wohl nur mit Dickbeschichtung und im Rohr beide Enden vermutlich nur mit Brunnenschaum aussprühen.

Meiner Meinung nach sind KG Rohre doch gar nicht 100% dicht zumindest nicht für Wasser von außen oder? Ist es problematisch wenn die Kältemittelleitungen im Wasser liegen?

Wie wäre es denn fachgerecht?

7 ANTWORTEN 7

Die Leitungen in KG verlegen ist gut.

 

Brunnenschaum ist Pfusch.

 

Sowas dichtet man druckwasserdicht mit entsprechenden Hauseinführungen ( z.b. von Doyma) ab

Und wie dichtet man das 125er KG Rohr innerhalb der 130er Kernbohrung ab?`

Durch das KG Rohr gehen ja dann die Kältemittelleitungen, Strom und Steuerkabel, da gibt es Hauseinführungen wo das alles mit einmal durchgeht? Kann man sich als Laie gar nicht vorstellen. Der HB hätte wie gesagt nur beide Seiten ausgeschäumt.

"Und wie dichtet man das 125er KG Rohr innerhalb der 130er Kernbohrung ab?`"

Auch mit einer Doyma Dichtung. Z.B. Doyma Link-Seal® BC 9x360

Sowas setzt vorraus , daß die Kernbohrung passt.

125er Rohr und 130er Kernbohrung wird nix..... Kernbohrdurchmesser anhand der notwendigen Dichtung festlegen.
Am genannten Beispiel wär das Bohrrdurchmesser 200 mm.

"Durch das KG Rohr gehen ja dann die Kältemittelleitungen, Strom und Steuerkabel, da gibt es Hauseinführungen wo das alles mit einmal durchgeht?"

Ja....... z.b. damit:
https://www.doyma.com/fileadmin/user_upload/ohne_dps/Datenblatt_AM.pdf

Super Danke, nun muss ich das nur noch meinem HB beibringen und es natürlich auch bezahlen. Wird ja schon einige hundert Euro teurer als seine "Lösung" aber nun ja.

Was würde eigentlich passieren wenn die Kältemittelleitungen dauerhaft im KG Rohr im Wasser liegen?

Sooo teuer ist das nicht.

Pfuschlösungen sind teurer.....

Die problematischere Seite des KG Rohres ist ja die bei der Außeneinheit und dort kommt das KG Rohr ja einfach aus dem Kiesbett. Wie will man da eine "Doyma" Dichtung einpressen, die würde doch das KG Rohr sprengen. Im Planungshandbuch steht diesbezüglich auch nur "Abdichtung der Leitungsdurchführung mit Endmanschette"

Reicht das oder ist das auch Pfusch?

Das geht schon. Das Rohr wird dabei nicht gesprengt.....

An derartiger Situation setze ich auch 2 Stück 67° Bögen auf das Rohr, sodaß die Leitungsführung von "schräg oben" kommt.
Alternativ geht auch ein 90° (oder 2 45° Bögen) - dann konnen alle Leitungen von der Seite.

Damit eine gewisse Abdichtung vor Schmutz, Insekten und Wasser erreicht wird, kommt aufs Ende ein Konfix
(https://www.haustechnikshop24.eu/installation/rohre-fittinge/sml-rohr/ht-sml-rohrverbinder/sml-konfi...)

Hier wird für jede Leitung nur ein Loch mit einem kleinen Schraubendreher gestochen und die Leitungen durchgeführt.