Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Nach den Maßen auf der Zeichnung (Radius 60cm, Tiefe der Ausseneinheit 60cm) ist ein Wandabstand der Einheit von 94cm und des Anschlusses von 130cm nicht nachvollziehbar. Welche Gründe gibt es für diese Abstände?
Hallo.
Es soll ja schließlich etwa senkrecht aus dem Erdreich hoch kommen! Aber das geht auch mit weniger Abstand.
Das Außengerät sollte trotzdem gerne etwas Abstand zur Wand haben, damit man im Servicefall noch an der Rückseite des Gerätes arbeiten kann (O-Ton eines VM-Technikers, der letzte Woche bei uns war).
Unsere Anlage steht 60 cm von der Wand weg, das hat gereicht und entspricht der Planungsanleitung Seite 127 ( mind. 25 cm ).
Übrigens: Wir haben eine Designverkleidung und deshalb das Rohr zwischen den Betonstützen rauskommen lassen. Dazu gibt es hier ja schon reichlich Threads und Diskussionen...
Gruß
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
In der Planungsanleitung steht 94cm!
Nein, größer 25 cm ( Verlegung im Graben mit Biegung, nicht im geraden Graben )
Gruß
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W
Bitte genau lesen!
Ja, alles gut, die Zeichnung ist etwas unglücklich dargestellt worden.
Die Maße in der Zeichnung sind nur ein Beispiel für die "Ausführung mit geraden Graben".
Wir haben aber das zweite Modell mit "Biegung" und da sind es nur mindestens 25 cm Wandabstand.
Gruß
Andreas
Vitocal 250-AH A13
Software-V. 2417
Vitodens 300-W