Wärmepumpe vereist stündlich, ist das normal?

Es handelt sich um eine 222-S AWBT-M-E-AC 221.E08

Haus BJ2016, 183qm 

DanielderNeue_0-1705650134316.png

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo
Ja, das ist bei Temperaturen um die 0°C und Luftfeuchtigkeit 85-90% normal. Wenn Schnee liegt wird der Effekt noch verstärkt. Ist bei mir mit derselben WP auch so.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit mal überprüfen.

Gruss Ralf

Danke für deine schnelle Antwort. 

Ein Teil der Lamellen vereisen gar nicht,  könnte das ein Indiz für zu wenig Kältemittel sein? 

 

Hallo

Hier hat Viessmann mal ein Statement zu dem Thema abgegeben.

PV_13_0-1705684210554.png

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-200-A-Ausseneinheit-ungleichmaes...

 

Ich verstehe zu wenig von der Kältetechnik, würde aber erwarten, dass wie bei mir, der Wärmetauscher komplett bereift ist.

 

Hier noch ein Thema dazu.

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250-A-Verdampfer/m-p/404337

 

Gruss

ralf