abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Wärmepumpe neu und vereist

Hallo,

 

meine WP Vitocal 250A heizt vier Wohnungen und ist seit 2 Wochen in Betrieb und vereist ständig - siehe Bild unten.

 

Was ist hier falsch eingestellt, m.E. muss die WP störungsfrei durchlaufen. Die Verbrauchskurve über den Tag zeigt auch die entstehende Ineffizienz dabei.

 

Bitte Rückmeldung vom Vissmann Experten, was hier optimiert werden muss.

 

VG

 

 

2024-11-06 20.44.10.jpg
2024-11-11 19.24.34.png
3 ANTWORTEN 3

Bei 2 Wochen Nebel und O Grad ist dies nicht ungewöhnlich. Wichtig ist dass sie auch entsprechend abtaut.

Für alles andere müssten mehr Informationen über die eingestellten Parameter und dem Anlagenschema bereit gestellt werden. Sonst wird es schwer aus der Ferne.

Bin aber auch kein Experte, nur Beta Tester 😉

 Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A 13,4 kW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3,12kWh PV, 10kWh Speicher 

Wie schon erwähnt, völlig normal. Wenn die Anlage abtaut, die Außeneinheit dann frei ist und sie wieder für ein paar Stunden läut, funktioniert alles richtig. Insbesondere bei knapp über null Grad und feuchter Luft (Nebel) vereisen die Dinger ein paar mal am Tag. Bei kalter trockener Winterluft vereist kaum noch was.

 

Gruß Peter

Hallo @VissmannBär 

 

Wir können das bereits von @rollerfan und @Alienfromearth1 geschriebene nur bestätigen.

Die kühle feuchte Witterung führt auch bei uns zu einer deutlich schnelleren Vereisung und einer häufigeren Abtauung, also alles i.O.

 

Gruß

Andreas

 

Viessmann Kunde

mit Bestand: 

Vitocal 250-AH A13

Software-V. 2417

Vitodens 300-W

 

Top-Lösungsautoren