Hallo Community,
ich habe neben einer Vitocal 222 eine PV-Anlage mit einen Wechselrichter SUN 2000 (WR) von Huawei. Die WP ist SG-fähig.
Nun möchte ich die WP mit dem WR koppeln, habe aber bisher nicht das Wissen, wie das erfolgen kann.
Hat jemand von euch dieses Problem schon gelöst und kann mir hier weiterhelfen?
Gruß
Rolf
Hallo Rolf,
von dem SUN 2000 gibt es ungefähr verschiedene 10 Modelle.
Poste das Datenblatt und oder die Anleitung.
VG Michael
Es ist der SUN2000-8KTL-M1, 2MPPT
Grüsse Rolf
Hier sind die technischen Daten dazu.
Hallo Rolf,
der WR scheint keinen SG-Ready oder Lastausgang zu haben.
https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100167072/50001595
Frag noch mal bei der Firma die den WR eingebaut hat.
Sonst wirst du dir den Viessmann Energiezähler kaufen müssen.
VG Michael
Hallo Michael,
wie müsste ich den Energiezähler anschließen und mit der WP koppeln?
Kannst du mir da weiterhelfen?
VG Rolf
Hallo Rolf,
das wird hier recht ausführlich diskutiert.
VG Michael
Hallo Michael,
leider habe ich nur einen Zähler und in der auf geführten Montageanleitung (s. dein Link) ist diese Variante nicht enthalten.
Desweiteren ist unklar, wie die PINs der Anschlußplatte 216 (https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Gut-zu-wissen-Die-Smart-Grid-Funkti...Abb.10 D,C) mit welchen PINs des Zählers verbunden werden oder sind diese Anschlüsse nicht mehr notwendig?
Kannst du mir hier weiterhelfen?
Mit freundlichem Gruß
Rolf
Hallo Rolf,
da dein WR keinen Smart Grid Kontakt hat, vergiss den Artikel mit SG-Ready und Kontakt 216, das geht in deinem Fall nicht
Du brauchst den 3 Phasigen Modbus Viessmann Energiezähler, der wie in der Anleitung beschrieben eingebaut werden muss.
VG Michael
Hallo Michael,
es ist komisch. Es gibt die Kontaktleiste 216 und in der Steuerung in der Codierebene1 die SmartGrid-Einstellung. Auch die angegebenen Codes können mit den Werten belegt werden. Folglich schlussfolgere ich das die WP SG ready hat. Oder irre ich mich?
VG
Rolf
Hallo Rolf,
deine Vitocal scheint dann schon SG-ready zu sein, aber der SUN WR nicht.
Zumindest konnte ich da keinen Schaltausgang in der Anleitung sehen.
VG Michael
Hallo Michel,
ist die SG-Ready-Schnittselle (Anschlussleiste 216 + Steuerung-WP) über den Viessmann-Energiezähler ansprechbar?
VG
nein der Energiezähler kommuniziert per Modbus mit der WP und kann die WP in gewissen Grenzen stufenlos auf den Überschuss reagieren lassen..
VG Michael
Hallo Michael,
welche Artikelnummer hat der Energiezähler mit ModBus?
Ich finde nur einen mit CAN-Bus.
Ich möchte einen Huawei HUAWEI - SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 mit der
Vitocal 200-S (SN: 7571446801824117) koppeln.
Laut meiner Recherche hat der WR keine SGready Schnittstelle.
VG
Sven
Hallo Sven,
hier die Planungsanleitung deiner WP
--> S 154 unten ist der 3 phasige Zähler beschrieben.
bzw:
Wenn die PV in einem Energiemanagement hängt und der Überschuss in einer Haus Automatisierung verfügbar ist, kann man das theoretisch über die APi oder über Optolink realisieren, wenn man sich mit so etwas ein wenig auskennt...
Benutzer | Anzahl |
---|---|