Hallo zusammen,
ich möchte gerne Eure Meinung zu meinem Verhalten der WP teilen und ggf. Verbesserungsvorschläge erfahren:
Unsere WP läuft aktuell bei den Temperaturen durchn. -3 Grad, 4-5 Stunden am Stück. Verbaut ist ein Pufferspeicher. Wir Erreichen zwar die Soll Temp. v. 22 Grad, aber ich halte die Laufzeit für nicht Energieeffizient.
Wenn ich die Aus/Einschalthysterie anpasse fällt die Temperatur um 2 Grad runter. Was kann ich hier noch Einstellen um das gewünschte Ergebnis zu haben, dass die Anlage Energieeffizient / Stromsparend läuft.
Typ: Vitocal 200-A (7727502203882128), Vitocell 100-E (75l), 300 Liter Brauchwasserspeicher, Vitoair FS (Stufe 1-2, Standardprogramm)
Haus: KFW40+
Einstellungen:
RT Soll: 22
7200: 2
7202: 500
7203: 20
7204: 600
7205: 1
7208: 500
7209: 70
720A: 0
Niveau: -30
Neigung: 2
Einfluss RT: 200A : 0
Ist es nicht eher wünschenswert wenn die WP lange durchläuft, anstatt zu takten ? Bei modulierenden Wärmepumpen hat die Laufzeit alleine nur wenig Aussagekraft über den Stromverbrauch und die Effizienz.
Welchen COP-Wert zeigt dir die Pumpe denn an ?
dass sieht doch garnicht mal so schlecht aus.
Bei mir sieht es heute so aus:
Außentemperatur heute 2,5 bis -1 Grad.
Danke für die Schnelle Antwort:
Die JAZ sehen wie folgt aus: HZ 4,9 ; WW 3,9 ; Kühlen 5,5 = Gesamt 4,6
Aber ich gehe davon aus dass die Zahlen sich noch verändern, da der erste Winter jetzt erst für die WP kommt.
Was wären denn gute Einstellungen für die Ein / Ausschalthysterie Pufferspeicher?
Oder mein Empfinden ist meckern auch sehr hohem Niveau.
Um die bestmöglichen Einstellungen zu finden, kannst du dich über die Wintermonate langsam an die für deine Installation optimalen Werte für Neigung und Niveau herantasten, bei mir hat's den ersten Winter dafür gebraucht. Aber im großen und ganzen (ohne den Wärmebedarf deines Hauses zu kennen) sehen deine Werte schon ziemlich gut aus.