Hallo zusammen,
ich melde mich bei euch weil ich nicht mehr weiß was ich tun soll.
Meine Vitocal 200S sorgt bei uns für Warmwasser und FBH mit einem 600 L Kombi Speicher.
Eingestellt ist, dass die Warmwasser Temperatur maximal 50 Grad betragen soll und bei 45 Grad wieder aufgeheizt werden soll. Das klappt auch soweit, jedoch:
Sobald die WW Temp 45 Grad erreicht und sich der Verdichter zuschaltet um die Temperatur zu erhöhen, fällt die Warmwasser Temperatur auf unter 42 Grad und die Anlage braucht fast 2,5 Std um erneut 50 Grad WW Temp zu erreichen.
Das kann ja nicht Sinn des Ganzen sein oder?
Viele Grüße
Tobias
Niemand eine Idee?
Hallo Tobias,
ja das Absinkgen ist beim Kombispeicher und Puffer der FriWa normal.
Das läßt sich aber steuern auf welcher Höhe man den Vorlauf anschließt.
Im Bild bleibt nur der Bereich oberhalb der Strichlinie in der ersten Zeit der Ladung auf den 45 Grad.
Erst wenn der Bereich darunter wieder an die 45 Grad heran kommt wird der obere Teil auch auf über 45 Grad erwärmt.
Wenn man den Vorlauf weiter unten schließt wird während der Landung weniger durchmischt.
VG Michael