Hallo,
seit gestern wird das Brauchwasser nicht bzw. nur minimal über Wärmepumpe erhitzt.
Zielthemperatur 45 Grad
Status Wärmepumpe 47,9 Grad
Woran kann das liegen?
Vielen Dank
Daniela
Umschaltventil hängt vielleicht ?
Woran sehe ich das.
Nicht sehen. Fühlen. Du fasst einfach die Rohre zum Heizkreis und zum Speicher an.
Wenn der Heizkreis mit warm wird,weißt es. Die WP kann immer nur eins: WW ODER Heizung.
Ja, das Rohr ist nicht warm. Was kann ich tun?
Das zum Speicher aber schon oder ?
Wir haben die Wärmepumpe ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Danach funktionierte die Anlage wieder.
Mich würde aber interessieren, warum es dazu kam und ob dies ein Reklamationsfall ist. Die Anlage wurde erst im Herbst installiert.
Ohne Fehlermeldung kann man nur mutmaßen.
Warte mal ,bis sie wieder ausfällt.Da kannst deinen HB aktivieren .
Hallo Enzo25,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo